Nr. 29/584 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av klimaanlegg(*) EUROPAKOMMISJONEN HAR med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU av 19. mai 2010 om merking av og standardiserte vareopplysningar energirelaterte produkt, som viser forbruket deira av energi og andre ressursar( 1 ), særleg artikkel 10, og ut frå desse synsmåtane: 1) Direktiv 2010/30/EU krev at Kommisjonen vedtek delegerte rettsakter med omsyn til energirelaterte produkt som representerer eit viktig potensial for energiøkonomisering, og som har store skilnader i prestasjonsnivåa med tilsvarande funksjonalitet. 2) Ved kommisjonsdirektiv 2002/31/EF av 22. mars 2002 om gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av klimaanlegg til husholdningsbruk( 2 ) vart det innført føresegner om energimerking av klimaanlegg. Ved gjennomføringsdirektivet vert det innført ulike skalaer for merking av klimaanlegg der teknologien er ulik, og fastsetjinga av energieffektivitet byggjer utelukkande på drift ved full last. 3) Elektrisitetsforbruket til klimaanlegg utgjer ein stor del av det samla behovet for elektrisitet til hushald og verksemder i Unionen. I tillegg til dei betringane i energieffektiviteten som alt er oppnådde, er det godt mogleg med ein endå større reduksjon av energiforbruket til klimaanlegg. (*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 6.7.2011, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 219/2012 av 7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 24. ( 1 ) TEU L 153 av 18.6.2010, s. 1. ( 2 ) TEF L 86 av 3.4.2002, s. 26. 4) Direktiv 2002/31/EF bør opphevast, og nye føresegner bør fastsetjast ved denne forordninga, for såleis å sikre at energimerkinga gjev produsentane eit dynamisk stimuleringstiltak for å gjere klimaanlegg endå meir energieffektive, og for å framskunde omlegginga av marknaden i retning av ein energieffektiv teknologi. 5) Føresegnene i denne forordninga bør nyttast på luft-til- luft-klimaanlegg med kjøleeffekt på opptil 12 kW (eller varmeeffekt dersom apparatet berre har oppvarmingsfunksjon). 6) Den teknologiske utviklinga har vore stor i dei seinare åra når det gjeld å gjere klimaanlegg meir energieffektive. Dermed har fleire tredjestatar kunna innføre strenge minstekrav til energieffektivitet, og det er sett i gang ein prosess med innføring av nye ordningar for energimerking på grunnlag av yting i ulike sesongar. Dei klimaanlegga som finst i dag, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal, oppnår eit høgstenivå for energieffektivitet som langt overstig dei nivåa for effektivitetsklasse A som vart fastsette ved direktiv 2002/31/EF. 7) Ved denne forordninga vert det innført to skalaer for energieffektivitet som byggjer på hovudfunksjonen og på særlege aspekt som er viktige for forbrukaren. Ettersom klimaanlegg vert mest nytta under dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet endrast til ein metode som måler effektiviteten i ulike sesongar, bortsett frå når det gjeld klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal. Målemetoden for ulike sesongar tek betre omsyn til føremonene ved inverteringsteknologi og vilkåra for bruk av desse apparata. Den nye metoden for utrekning av effektivitet, med eit gjennomføringstiltak for miljøvenleg utforming der det er fastsett minstekrav til energieffektivitet som er høgre enn det gjeldande A-nivået, vil føre til ei omklassifisering av desse apparata. Difor bør todelte anlegg, vindaugeanlegg og vegganlegg ha ein ny skala for energieffektivitetsklasse AG der eit «+» skal leggjast til øvst på skalaen annakvart år inntil skalaen omfattar ein klasse A+++. 2017/EØS/29/36

Upload: others

Post on 20-Jan-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/584 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 626/2011

av 4. mai 2011

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av

klimaanlegg(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske

unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU

av 19. mai 2010 om merking av og standardiserte

vareopplysningar på energirelaterte produkt, som viser

forbruket deira av energi og andre ressursar(1), særleg

artikkel 10, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Direktiv 2010/30/EU krev at Kommisjonen vedtek

delegerte rettsakter med omsyn til energirelaterte

produkt som representerer eit viktig potensial for

energiøkonomisering, og som har store skilnader i

prestasjonsnivåa med tilsvarande funksjonalitet.

2) Ved kommisjonsdirektiv 2002/31/EF av 22. mars 2002

om gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med

hensyn til energimerking av klimaanlegg til

husholdningsbruk(2) vart det innført føresegner om

energimerking av klimaanlegg. Ved

gjennomføringsdirektivet vert det innført ulike skalaer

for merking av klimaanlegg der teknologien er ulik, og

fastsetjinga av energieffektivitet byggjer utelukkande på

drift ved full last.

3) Elektrisitetsforbruket til klimaanlegg utgjer ein stor del

av det samla behovet for elektrisitet til hushald og

verksemder i Unionen. I tillegg til dei betringane i

energieffektiviteten som alt er oppnådde, er det godt

mogleg med ein endå større reduksjon av

energiforbruket til klimaanlegg.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 6.7.2011, s. 1,

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 219/2012 av

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og

vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions

tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 24.

(1) TEU L 153 av 18.6.2010, s. 1.

(2) TEF L 86 av 3.4.2002, s. 26.

4) Direktiv 2002/31/EF bør opphevast, og nye føresegner

bør fastsetjast ved denne forordninga, for såleis å sikre

at energimerkinga gjev produsentane eit dynamisk

stimuleringstiltak for å gjere klimaanlegg endå meir

energieffektive, og for å framskunde omlegginga av

marknaden i retning av ein energieffektiv teknologi.

5) Føresegnene i denne forordninga bør nyttast på luft-til-

luft-klimaanlegg med kjøleeffekt på opptil 12 kW (eller

varmeeffekt dersom apparatet berre har

oppvarmingsfunksjon).

6) Den teknologiske utviklinga har vore stor i dei seinare

åra når det gjeld å gjere klimaanlegg meir

energieffektive. Dermed har fleire tredjestatar kunna

innføre strenge minstekrav til energieffektivitet, og det

er sett i gang ein prosess med innføring av nye

ordningar for energimerking på grunnlag av yting i ulike

sesongar. Dei klimaanlegga som finst i dag, bortsett frå

anlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal, oppnår eit

høgstenivå for energieffektivitet som langt overstig dei

nivåa for effektivitetsklasse A som vart fastsette ved

direktiv 2002/31/EF.

7) Ved denne forordninga vert det innført to skalaer for

energieffektivitet som byggjer på hovudfunksjonen og

på særlege aspekt som er viktige for forbrukaren.

Ettersom klimaanlegg vert mest nytta under

dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet endrast til ein

metode som måler effektiviteten i ulike sesongar,

bortsett frå når det gjeld klimaanlegg med enkeltkanal

eller dobbeltkanal. Målemetoden for ulike sesongar tek

betre omsyn til føremonene ved inverteringsteknologi

og vilkåra for bruk av desse apparata. Den nye metoden

for utrekning av effektivitet, med eit

gjennomføringstiltak for miljøvenleg utforming der det

er fastsett minstekrav til energieffektivitet som er høgre

enn det gjeldande A-nivået, vil føre til ei

omklassifisering av desse apparata. Difor bør todelte

anlegg, vindaugeanlegg og vegganlegg ha ein ny skala

for energieffektivitetsklasse A–G der eit «+» skal

leggjast til øvst på skalaen annakvart år inntil skalaen

omfattar ein klasse A+++.

2017/EØS/29/36

Page 2: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/585

8) Når det gjeld klimaanlegg med dobbeltkanal eller

enkeltkanal, bør det framleis nyttast statiske indikatorar

for energieffektivitet, ettersom det inntil vidare ikkje

finst inverteringseiningar på marknaden. Ettersom det

ikkje er behov for å omklassifisere desse apparata, bør

klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal

klassifiserast etter ein skala frå A+++ til D. Medan

desse apparata, som i seg sjølve er mindre effektive enn

todelte apparat, berre kan oppnå klasse A+ på

energieffektivitetsskalaen frå A+++ til D, kan meir

effektive todelte apparat kome opp i

energieffektivitetsklasse A+++.

9) Ved denne forordninga bør det sikrast at forbrukarane

får meir nøyaktige opplysningar som kan jamførast, om

ytinga til klimaanlegg.

10) Den samla verknaden av den energimerkinga som er

fastsett i denne forordninga og i forordninga om

gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv

2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg

utforming av klimaanlegg(1), kan utgjere ein reduksjon i

det årlege elektrisitetsforbruket på 11 TWh innan 2020,

jamført med ein situasjon der ingen tiltak vert gjorde.

11) Støynivået til eit klimaanlegg kan vere eit viktig aspekt

for sluttbrukarane. For at dei skal få eit godt grunnlag

for å kunne velje, bør opplysningar om utslepp av støy

takast med på etiketten for klimaanlegg.

12) Dei opplysningane som er oppførte på etiketten, bør

byggje på pålitelege, nøyaktige og reproduserbare

målemetodar som tek omsyn til dei nyaste allment

sannkjende metodane, medrekna eventuelle

harmoniserte standardar vedtekne av europeiske

standardiseringsorgan som er nemnde i vedlegg I til

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni

1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og

tekniske forskrifter(2).

13) Ved denne forordninga bør det fastleggjast krav til ei

einsarta utforming av og eit einsarta innhald på etiketten

til klimaanlegg.

14) I tillegg bør denne forordninga innehalde krav til den

tekniske dokumentasjonen og databladet for

klimaanlegg.

15) Denne forordninga bør dessutan omfatte krav til dei

opplysningane som skal gjevast ved alle former for

fjernsal og reklame og i teknisk salsfremjande materiell

for klimaanlegg.

16) Det bør fastsetjast føresegner om ny vurdering av

føresegnene i denne forordninga, samstundes som det

vert teke omsyn til dei teknologiske framstega.

(1) Enno ikkje vedteke.

(2) TEF L 204 av 21.7.1998, s. 37.

17) For å lette overgangen mellom direktiv 2002/31/EF og

denne forordninga bør klimaanlegg som er merkte i

samsvar med denne forordninga, reknast for å oppfylle

krava i direktiv 2002/31/EF.

18) Leverandørar som ønskjer å bringe i omsetning

klimaanlegg som oppfyller krava til høgre

energieffektivitetsklassar, bør få lov til å nytte etikettar

som viser desse klassane før den datoen det vert

obligatorisk å vise dei.

19) Direktiv 2002/31/EF bør difor opphevast —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Føremål og verkeområde

1. Ved denne forordninga vert det innført krav til merking av

og oppføring av utfyllande produktopplysningar på nettdrivne

klimaanlegg med ein nominell kapasitet på ≤ 12 kW for kjøling,

eller for oppvarming dersom produktet ikkje har ein

kjølefunksjon.

2. Denne forordninga skal ikkje nyttast på

a) apparat som nyttar andre energikjelder enn elektrisitet,

b) klimaanlegg der kondensator- og/eller fordampingssida

ikkje nyttar luft som medium for varmeoverføring.

Artikkel 2

Definisjonar

I tillegg til dei definisjonane som er fastsette i artikkel 2 i

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU(3), tyder:

1) «klimaanlegg» ei innretning som kan kjøle og/eller varme

opp lufta innandørs ved hjelp av ein

dampkompresjonssyklus som vert driven av ein elektrisk

kompressor, medrekna klimaanlegg med tilleggsfunksjonar

som t.d. avfukting, luftreinsing, ventilasjon eller

tilleggsoppvarming av luft ved hjelp av elektrisk

motstandsoppvarming, og apparat som kan nytte vatn

(anten kondensert vatn som vert danna på fordampingssida,

eller vatn som vert tilført utanfrå) til fordamping på

kondensatoren, på det vilkåret at innretninga òg kan

fungere utan bruk av tilført vatn, dvs. berre ved bruk av

luft,

2) «klimaanlegg med dobbeltkanal» eit klimaanlegg der

innsugingslufta til kondensatoren eller fordamparen ved

kjøling eller oppvarming vert ført inn i eininga frå lufta

utanfrå gjennom éin kanal og ført ut att gjennom ein annan,

og der alle delane i anlegget er plassert nær ein vegg inne i

det rommet som skal kjølast ned eller varmast opp,

3) «klimaanlegg med enkeltkanal» eit klimaanlegg der

innsugingslufta til kondensatoren eller fordamparen ved

kjøling eller oppvarming vert ført inn frå det rommet der

anlegget er plassert, og ført ut utanfor dette rommet,

(3) TEU L 153 av 18.6.2010, s. 1.

Page 3: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/586 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

4) «nominell kapasitet» (Prated) kjøle- eller

oppvarmingskapasiteten til dampkompresjonssyklusen til

eininga ved standard driftstilhøve,

5) «sluttbrukar» ein forbrukar som kjøper eller er venta å

kjøpe eit klimaanlegg,

6) «utsalsstad» ein stad der klimaanlegg vert stilte ut eller

tilbodne for sal, leige eller kjøp på avbetaling.

Andre definisjonar som gjeld for vedlegg II–VIII, er fastsette i

vedlegg I.

Artikkel 3

Ansvaret til leverandørane

1. Leverandørane skal gjere dei tiltaka som er oppførte i

bokstav a)–g):

a) For kvart klimaanlegg skal det finnast ein prenta etikett som

viser energieffektivitetsklassane slik det er fastsett i

vedlegg II. Etiketten skal ha det formatet og innehalde dei

opplysningane som er fastsette i vedlegg III. Når det gjeld

andre klimaanlegg enn anlegg med enkeltkanal eller

dobbeltkanal, skal desse utstyrast med ein prenta etikett, i

det minste på emballasjen til utandørseininga, for minst éin

kombinasjon av innandørs- og utandørseiningar med

kapasitetsfaktor 1. Opplysningar om andre kombinasjonar

kan gjerast tilgjengelege på ein nettstad med gratis tilgang.

b) Det skal utarbeidast eit produktdatablad, slik det er fastsett i

vedlegg IV. Når det gjeld andre klimaanlegg enn anlegg

med enkeltkanal eller dobbeltkanal, skal desse utstyrast

med eit produktdatablad, i det minste på emballasjen til

utandørseininga, for minst éin kombinasjon av innandørs-

og utandørseiningar med kapasitetsfaktor 1. Opplysningar

om andre kombinasjonar kan gjerast tilgjengelege på ein

nettstad med gratis tilgang.

c) Den tekniske dokumentasjonen som er fastsett i vedlegg V,

vert gjord tilgjengeleg på oppmoding for styresmaktene i

medlemsstatane og for Kommisjonen.

d) All reklame for ein viss klimaanleggmodell skal innehalde

opplysningar om energieffektivitetsklasse dersom reklamen

inneheld opplysningar om energibruk eller pris. Dersom

meir enn ei energieffektivitetsklasse kan vere aktuelle for

apparatet, skal leverandøren eller produsenten, alt etter kva

som høver, minst opplyse om den energieffektivitetsklassen

for oppvarming som gjeld for ein gjennomsnittleg

oppvarmingssesong. Opplysningar som gjeld tilfelle der det

ikkje kan ventast at sluttbrukarane får sjå produktet stilt ut,

skal gjevast slik det er fastsett i vedlegg VI.

e) Alt teknisk salsfremjande materiell om ein viss

klimaanleggmodell som omtalar dei særskilde tekniske

parametrane til apparatet, skal innehalde opplysningar om

energieffektivitetsklassen til denne modellen, slik det er

fastsett i vedlegg II.

f) Bruksrettleiingar skal gjerast tilgjengelege.

g) Klimaanlegg med enkeltkanal skal kallast «lokale

klimaanlegg» på emballasjen, i produktdokumentasjonen

og i alt reklamemateriell, både i elektronisk form og

papirform.

2. Energieffektivitetsklassen skal fastsetjast i samsvar med

vedlegg VII.

3. Formatet på etiketten for andre klimaanlegg enn anlegg

med enkeltkanal eller dobbeltkanal skal fastsetjast i samsvar

med vedlegg III.

4. Når det gjeld andre klimaanlegg enn anlegg med

enkeltkanal eller dobbeltkanal, skal formatet til etiketten slik

det er fastsett i vedlegg III, nyttast i samsvar med følgjande

tidsplan:

a) Klimaanlegg, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller

dobbeltkanal, som vert bringa i omsetning frå 1. januar

2013, der etikettane viser energieffektivitetsklasse A, B, C,

D, E, F, G, skal vere i samsvar med vedlegg III nr. 1.1

dersom det er tale om kombinerte klimaanlegg, med

vedlegg III nr. 2.1 dersom det er tale om klimaanlegg som

berre gjev kjøling, og med vedlegg III nr. 3.1 dersom det er

tale om klimaanlegg som berre gjev oppvarming.

b) Klimaanlegg, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller

dobbeltkanal, som vert bringa i omsetning frå 1. januar

2015, der etikettane viser energieffektivitetsklasse A+, A,

B, C, D, E, F, skal vere i samsvar med vedlegg III nr. 1.2

dersom det er tale om kombinerte klimaanlegg, med

vedlegg III nr. 2.2 dersom det er tale om klimaanlegg som

berre gjev kjøling, og med vedlegg III nr. 3.2 dersom det er

tale om klimaanlegg som berre gjev oppvarming.

c) Klimaanlegg, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller

dobbeltkanal, som vert bringa i omsetning frå 1. januar

2017, der etikettane viser energieffektivitetsklasse A++,

A+, A, B, C, D, E, skal vere i samsvar med vedlegg III

nr. 1.3 dersom det er tale om kombinerte klimaanlegg, med

vedlegg III nr. 2.3 dersom det er tale om klimaanlegg som

berre gjev kjøling, og med vedlegg III nr. 3.3 dersom det er

tale om klimaanlegg som berre gjev oppvarming.

d) Klimaanlegg, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller

dobbeltkanal, som vert bringa i omsetning frå 1. januar

2019, der etikettane viser energieffektivitetsklasse A+++,

A++, A+, A, B, C, D, skal vere i samsvar med vedlegg III

nr. 1.4 dersom det er tale om kombinerte klimaanlegg, med

vedlegg III nr. 2.4 dersom det er tale om klimaanlegg som

berre gjev kjøling, og med vedlegg III nr. 3.4 dersom det er

tale om klimaanlegg som berre gjev oppvarming.

5. Formatet til etiketten for klimaanlegg med dobbeltkanal

som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2013 og har

energieffektivitetsklasse A+++, A++, A+, A, B, C, D, skal vere

i samsvar med vedlegg III nr. 4.1 når det gjeld kombinerte

klimaanlegg med dobbeltkanal, med vedlegg III nr. 4.3 når det

gjeld klimaanlegg med dobbeltkanal som berre gjev kjøling, og

med vedlegg III nr. 4.5 når det gjeld klimaanlegg med

dobbeltkanal som berre gjev oppvarming.

Page 4: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/587

6. Formatet til etiketten for klimaanlegg med enkeltkanal

som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2013 og har

energieffektivitetsklasse A+++, A++, A+, A, B, C, D, skal vere

i samsvar med vedlegg III nr. 5.1 når det gjeld kombinerte

klimaanlegg med enkeltkanal, med vedlegg III nr. 5.3 når det

gjeld klimaanlegg med enkeltkanal som berre gjev kjøling, og

med vedlegg III nr. 5.5 for klimaanlegg med enkeltkanal som

berre gjev oppvarming.

Artikkel 4

Ansvaret til forhandlarane

Forhandlarane skal syte for følgjande:

a) Klimaanlegg skal på utsalsstaden vere påførte den etiketten

som leverandøren har utarbeidd i samsvar med artikkel 3

nr. 1, utvendig på framsida eller oversida av apparatet, slik

at han er godt synleg.

b) Klimaanlegg som vert tilbodne for sal, leige eller kjøp på

avbetaling på ein slik måte at det ikkje kan ventast at

sluttbrukaren får sjå produktet stilt ut, skal marknadsførast

med dei opplysningane som leverandørane skal gje i

samsvar med vedlegg V og VI.

c) All reklame for ein viss klimaanleggmodell skal ha ei

tilvising til energieffektivitetsklasse dersom reklamen

inneheld opplysningar om energibruk eller pris. Dersom

meir enn ei energieffektivitetsklasse kan vere aktuelle for

apparatet, skal leverandøren eller produsenten minst

opplyse om den energieffektivitetsklassen som gjeld for

oppvarmingssesongen «gjennomsnittleg».

d) Alt teknisk salsfremjande materiell om ein viss modell som

omtalar dei tekniske parametrane til eit klimaanlegg, skal

innehalde ei tilvising til energieffektivitetsklassen eller -

klassane til denne modellen, og bruksrettleiinga frå

leverandøren. Dersom meir enn ei energieffektivitetsklasse

kan vere aktuelle for apparatet, skal leverandøren eller

produsenten minst opplyse om den energieffektivitets-

klassen som gjeld for oppvarmingssesongen

«gjennomsnittleg».

e) Klimaanlegg med enkeltkanal skal kallast «lokale

klimaanlegg» på emballasjen, i produktdokumentasjonen og

i alt reklame- eller salsmateriell, både i elektronisk form og

papirform.

Artikkel 5

Målemetodar

Dei opplysningane som skal gjevast i medhald av artikkel 3,

skal byggje på pålitelege, nøyaktige og reproduserbare

målemetodar som tek omsyn til dei nyaste allment sannkjende

utreknings- og målemetodane, slik det er fastsett i vedlegg VII.

Artikkel 6

Framgangsmåte for verifisering for

marknadstilsynsføremål

Medlemsstatane skal nytte den framgangsmåten som er fastsett

i vedlegg VIII, når dei vurderer samsvaret til den oppgjevne

energieffektivitetsklassen, energiforbruket per år eller per time,

alt etter kva som høver, og utsleppa av støy.

Artikkel 7

Revisjon

Kommisjonen skal vurdere denne forordninga på nytt i lys av

den teknologiske utviklinga seinast fem år etter at ho tek til å

gjelde. Det skal leggjast særleg vekt på eventuelle vesentlege

endringar i marknadsdelane for ulike typar apparat.

Artikkel 8

Oppheving

Direktiv 2002/31/EF vert oppheva frå 1. januar 2013.

Artikkel 9

Overgangsføresegner

1. Klimaanlegg som vert bringa i omsetning før 1. januar

2013, skal vere i samsvar med dei føresegnene som er fastsette i

direktiv 2002/31/EF.

Artikkel 10

Ikraftsetjing og bruk

1. Denne forordninga tek til å gjelde den 20. dagen etter at

ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

2. Ho skal nyttast frå 1. januar 2013.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 4. mai 2011.

For Kommisjonen

José Manuel BARROSO

President

_____

Page 5: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/588 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

VEDLEGG I

Definisjonar som gjeld i vedlegg II–VII

I vedlegg II–VII tyder:

1) «kombinert klimaanlegg» eit klimaanlegg som kan nyttast både til kjøling og oppvarming,

2) «standard driftstilhøve» den kombinasjonen av inne- (Tin) og utetemperaturar (Tj) som spesifiserer driftstilhøva

ved fastsetjing av lydeffektnivå, nominell kapasitet, nominell luftgjennomstrøyming, nominell

energieffektivitetsfaktor (EERrated) og/eller nominell effektfaktor (COPrated), slik det er fastsett i tabell 2 i

vedlegg VII,

3) «innetemperatur» (Tin) tørrtemperaturen i lufta innandørs [i °C] (med relativt fuktinnhald slik det går fram av den

tilsvarande våttemperaturen),

4) «utetemperatur» (Tj) tørrtemperaturen i lufta utandørs [i °C] (med relativt fuktinnhald slik det går fram av den

tilsvarande våttemperaturen),

5) «nominell energieffektivitetsfaktor» (EERrated) den oppgjevne kjølekapasiteten [kW] dividert med den nominelle

inngangseffekten for kjøling [kW] til ei eining som gjev kjøling ved standard driftstilhøve,

6) «nominell effektfaktor» (COPrated) den oppgjevne oppvarmingskapasiteten [kW] dividert med den nominelle

inngangseffekten for oppvarming [kW] til ei eining som gjev oppvarming ved standard driftstilhøve,

7) «potensial for global oppvarming» (GPW) eit mål på kor mykje 1 kg kjølemiddel som vert nytta i

dampkompresjonssyklusen, er venta å medverke til global oppvarming, uttrykt i kg CO2-ekvivalentar over ein

tidshorisont på 100 år,

GWP-verdiane skal vere dei som er fastsette i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.

842/2006(1).

For fluorerte kjølemiddel skal GWP-verdiane vere dei som er offentleggjorde i den tredje hovudrapporten (TAR)

som er vedteken av klimapanelet til Dei sameinte nasjonane(2) (GWP-verdiar i eit tidsrom på 100 år, IPCC 2001).

For ikkje-fluorerte gassar skal GWP-verdiane vere dei verdiane over eit tidsrom på 100 år som er offentleggjorde i

den første IPCC-rapporten(3).

Dei samla GWP-verdiane for blandingar av kjølemiddel skal byggje på den formelen som er fastsett i vedlegg I til

forordning (EF) nr. 842/2006.

Når det gjeld kjølemiddel som ikkje er tekne med i tilvisingane ovanfor, skal IPCC UNEP 2010-rapporten om

kjøling, klimaanlegg og varmepumper, datert februar 2011, eller nyare, nyttast som referanse.

8) «avslått tilstand» ein tilstand der klimaanlegget eller komfortvifta er kopla til straumnettet utan å vere i drift.

Tilstandar som berre viser at utstyret er i avslått tilstand, og tilstandar som berre tillét funksjonar som skal sikre

elektromagnetisk kompatibilitet i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108/EF(4), vert òg rekna

som avslått tilstand,

9) «kviletilstand» ein tilstand der utstyret er kopla til straumnettet, er avhengig av energitilførsel frå straumnettet for

å fungere på rett måte, og berre har følgjande funksjonar tilgjengelege på ubestemt tid: reaktiveringsfunksjon,

eller reaktiveringsfunksjon og berre ein indikasjon på at reaktiveringsfunksjonen er aktivert, og/eller

informasjons- eller statusvising,

10) «reaktiveringsfunksjon» ein funksjon som gjer det mogleg å aktivere andre tilstandar, medrekna aktiv tilstand, ved

bruk av fjernstyring, medrekna fjernkontroll, innebygd sensor eller tidsur, til ein tilstand som gjev tilgang til

ytterlegare funksjonar, medrekna hovudfunksjonen,

(1) TEU L 161 av 14.6.2006, s. 1.

(2) IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change:

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

(3) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge

University Press, Cambridge (UK) 1990.

(4) TEU L 390 av 31.12.2004, s. 24.

Page 6: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/589

11) «informasjons- eller statusvising» ein kontinuerleg funksjon som gjev informasjon om eller indikasjon på statusen

til utstyret på ein skjerm, medrekna klokker,

12) «lydeffektnivå» det A-vekta lydeffektnivået [dB(A)] målt innandørs og/eller utandørs ved standard driftstilhøve for

kjøling (eller oppvarming dersom produktet ikkje har kjølefunksjon),

13) «dimensjonerande referansevilkår» kombinasjonen av krav til dimensjonerande referansetemperatur, høgste

bivalente temperatur og høgste temperaturgrense for drift, slik det er fastsett i tabell 3 i vedlegg VII,

14) «dimensjonerande referansetemperatur» utetemperaturen [i °C] for anten kjøling (Tdesignc) eller oppvarming

(Tdesignh) slik det er gjort greie for i tabell 3 i vedlegg VII, der dellastfaktoren skal vere lik 1, og som varierer

etter den valde sesongen for kjøling eller oppvarming,

15) «dellastfaktor» (pl(Tj)) utetemperaturen minus 16 °C, dividert med den dimensjonerande referansetemperaturen

minus 16 °C, for anten kjøling eller oppvarming,

16) «sesong» eitt av fire sett av driftstilhøve (for fire sesongar: ein kjølesesong og tre oppvarmingssesongar:

gjennomsnittleg/kaldare/varmare), som for kvart bin spesifiserer kombinasjonen av utetemperaturar og talet på

timar med desse temperaturane per sesong der det er oppgjeve at eininga eignar seg til føremålet sitt,

17) «bin» (med indeks «j») ein kombinasjon av ein utetemperatur (Tj) og bin-timar (hj), slik det er fastsett i tabell 1 i

vedlegg VII,

18) «bin-timar» talet på timar per sesong (hj) då utetemperaturen oppstår for kvart bin, slik det er fastsett i tabell 1 i

vedlegg VII,

19) «sesongavhengig energieffektivitetsfaktor» (SEER) faktoren for den samla energieffektiviteten til eininga, som er

representativ for heile kjølesesongen og vert utrekna som referansebehov for kjøling per år dividert med årleg

elektrisitetsforbruk til kjøling,

20) «referansebehov for kjøling per år» (QC) det referansebehovet for kjøling [kWh/a] som skal nyttast som grunnlag

for utrekning av SEER, og som vert utrekna som produktet av dimensjonerande last for kjøling (Pdesignc) og

kjøletimeekvivalentar i aktiv tilstand (HCE),

21) «kjøletimeekvivalentar i aktiv tilstand» (HCE) eit overslag over dei timane per år [h/a] som eininga må yte den

dimensjonerande lasta for kjøling (Pdesignc) for å dekkje referansebehovet for kjøling per år, slik det er fastsett i

tabell 4 i vedlegg VII,

22) «årleg elektrisitetsforbruk til kjøling» (QCE) det elektrisitetsforbruket [kWh/a] som krevst for å dekkje

referansebehovet for kjøling per år, og som vert utrekna som referansebehov for kjøling per år dividert med

sesongavhengig energieffektivitetsfaktor i aktiv tilstand (SEERon), og elektrisitetsforbruket til eininga for

innstillingane tilstand med avslått termostat, kviletilstand, avslått tilstand og drift med veivhusoppvarming i

kjølesesongen,

23) «sesongavhengig energieffektivitetsfaktor i aktiv tilstand» (SEERon) den gjennomsnittlege

energieffektivitetsfaktoren til eininga i aktiv tilstand for kjølefunksjonen, utrekna på grunnlag av dellast og bin-

spesifikk energieffektivitetsfaktor (EERbin(Tj)) og vegen med talet på bin-timar der bin-tilhøvet førekjem,

24) «dellast» kjølelasta (Pc(Tj)) eller varmelasta (Ph(Tj)) [kW] ved ein spesifikk utetemperatur Tj, utrekna som

dimensjonerande last multiplisert med dellastfaktoren,

25) «bin-spesifikk energieffektivitetsfaktor» (EERbin(Tj)) den energieffektivitetsfaktoren som er spesifikk for kvart

bin (j) ved utetemperatur (Tj) i ein sesong, avleidd frå dellast, oppgjeven kapasitet og oppgjeven

energieffektivitetsfaktor (EERd(Tj)) for særskilde bin (j), og utrekna for andre bin gjennom inter-/ekstrapolering,

og om naudsynt korrigert med koeffisienten for effektivitetstap,

26) «årseffektfaktor» (SCOP) den overordna effektfaktoren til eininga, som er representativ for heile den valde

oppvarmingssesongen (SCOP-verdien gjeld for ein vald oppvarmingssesong), utrekna som referansebehov for

oppvarming per år dividert med årleg elektrisitetsforbruk til oppvarming,

Page 7: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/590 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

27) «referansebehov for oppvarming per år» (QH) det referansevarmebehovet [kWh/a] som gjeld for ein vald

oppvarmingssesong, og som skal nyttast som grunnlag for utrekning av SCOP og vert utrekna som produktet av

dimensjonerande last for oppvarming (Pdesignh) og oppvarmingstimeekvivalentar i aktiv tilstand (HHE) for

sesongen,

28) «oppvarmingstimeekvivalentar i aktiv tilstand» (HHE) eit overslag over dei timane per år [h/a] som eininga må yte

den dimensjonerande lasta for oppvarming (Pdesignh) for å dekkje referansebehovet for oppvarming per år, slik

det er fastsett i tabell 4 i vedlegg VII,

29) «årleg elektrisitetsforbruk til oppvarming» (QHE) det elektrisitetsforbruket [kWh/a] som krevst for å dekkje

referansebehovet for oppvarming per år, og som gjeld for den valde oppvarmingssesongen, utrekna som

referansebehov for oppvarming per år dividert med årseffektfaktor i aktiv tilstand (SCOPon), og

elektrisitetsforbruket til eininga for innstillingane tilstand med avslått termostat, kviletilstand, avslått tilstand og

drift med veivhusoppvarming i oppvarmingssesongen,

30) «årseffektfaktor i aktiv tilstand» (SCOPon) den gjennomsnittlege effektfaktoren til eininga i aktiv tilstand for den

valde oppvarmingssesongen, utrekna på grunnlag av dellast, reservekapasitet for elektrisk oppvarming (der det er

naudsynt) og bin-spesifikke effektfaktorar (COPbin(Tj)) og vegen med dei bin-timane der bin-tilhøvet førekjem,

31) «reservekapasitet for elektrisk oppvarming» (elbu(Tj)) oppvarmingskapasiteten [kW] til ein faktisk eller tenkt

elektrisk reservevarmar med ein effektfaktor på 1 som utfyller den oppgjevne oppvarmingskapasiteten (Pdh(Tj))

for at eininga skal kunne yte dellasta for oppvarming (Ph(Tj)) dersom Pdh(Tj) er mindre enn Ph(Tj) for

utetemperatur (Tj),

32) «bin-spesifikk effektfaktor» (COPbin(Tj)) den effektfaktoren som er spesifikk for kvart bin (j) ved utetemperatur

(Tj) i ein sesong, avleidd frå dellast, oppgjeven kapasitet og oppgjeven effektfaktor (COPd(Tj)) for særskilde bin

(j), og utrekna for andre bin gjennom inter-/ekstrapolering, og om naudsynt korrigert med koeffisienten for

effektivitetstap,

33) «oppgjeven kapasitet» [kW] kapasiteten til dampkompresjonssyklusen til ei eining for kjøling (Pdc(Tj)) eller

oppvarming (Pdh(Tj)), som gjeld ved ein utetemperatur (Tj) og innetemperatur (Tin), slik produsenten har

oppgjeve,

34) «funksjon» opplysningar om at eininga kan nyttast til innandørs luftkjøling og/eller innandørs luftoppvarming,

35) «dimensjonerande last» opplysningar om oppgjeven kjølelast (Pdesignc) og/eller oppgjeven varmelast (Pdesignh)

[kW] ved den dimensjonerande referansetemperaturen, der

a) Pdesignc ved kjøling er lik den oppgjevne kjølekapasiteten når Tj er lik Tdesignc,

b) Pdesignh ved oppvarming er lik dellast når Tj er lik Tdesignh,

36) «oppgjeven energieffektivitetsfaktor» (EERd(Tj)) energieffektivitetsfaktoren ved ei avgrensa mengd oppgjevne bin

(j) ved utetemperatur (Tj), slik produsenten har oppgjeve,

37) «oppgjeven effektfaktor» (COPd(Tj)) effektfaktoren ved ei avgrensa mengd oppgjevne bin (j) ved utetemperatur

(Tj), slik produsenten har oppgjeve,

38) «bivalent temperatur» (Tbiv) den utetemperaturen (Tj) [i °C] som produsenten har oppgjeve i samband med

oppvarming, som ved oppgjeven kapasitet er lik dellast, og som inneber at dersom temperaturen er lågare, må den

oppgjevne kapasiteten utfyllast med reservekapasitet for elektrisk oppvarming for å kunne yte dellasta for

oppvarming,

39) «temperaturgrense for drift» (Tol) den utetemperaturen [i °C] som produsenten har oppgjeve i samband med

oppvarming, og som er ei nedre grense for kapasiteten i klimaanlegget med omsyn til å kunne levere oppvarming.

Under denne temperaturen er den oppgjevne kapasiteten lik null,

40) «aktiv tilstand» den tilstanden som svarar til timane med kjøle- eller varmelast i bygningen, og der kjøle- eller

oppvarmingsfunksjonen til eininga er aktivert. Denne tilstanden kan innebere av/på-syklusar i eininga for å oppnå

eller halde ved lag den ønskte innandørs lufttemperaturen,

41) «tilstand med avslått termostat» ein tilstand som svarar til timane utan kjøle- eller varmelast, og der kjøle- eller

oppvarmingsfunksjonen til eininga er slått på, men utan at eininga er i drift, ettersom det ikkje finst nokon kjøle-

eller varmelast. Denne tilstanden er difor knytt til utetemperaturar og ikkje innandørs last. Syklusar med av/på i

aktiv tilstand vert ikkje rekna som avslått termostat,

Page 8: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/591

42) «drift med veivhusoppvarming» ein tilstand der eininga har aktivert ei oppvarmingsinnretning for å unngå at

kjølemiddelet spreier seg til kompressoren og avgrense konsentrasjonen av kjølemiddel i olja når kompressoren

startar,

43) «driftstimar i tilstand med avslått termostat» (HTO) talet på timar per år [h/a] som eininga vert rekna for å vere i

ein tilstand med avslått termostat, og som er avhengig av kva sesong og funksjon som er vald,

44) «driftstimar i kviletilstand» (HSB) talet på timar per år [h/a] som eininga vert rekna for å vere i kviletilstand, og

som er avhengig av kva sesong og funksjon som er vald,

45) «timar i avslått tilstand» (HOFF) talet på timar per år [h/a] som eininga vert rekna for å vere i avslått tilstand, og

som er avhengig av kva sesong og funksjon som er vald,

46) «driftstimar med veivhusoppvarming» (HCK) talet på timar per år [h/a] som eininga vert rekna for å vere i drift

med veivhusoppvarming, og som er avhengig av kva sesong og funksjon som er vald,

47) «elektrisitetsforbruket til klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal» (QSD, høvesvis QDD),

elektrisitetsforbruket til klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal til kjøling og/eller oppvarming (etter kva

som høver) [enkeltkanal uttrykt i kWh/h, dobbeltkanal uttrykt i kWh/a],

48) «kapasitetsfaktor» høvet mellom den oppgjevne samla kjøle- eller oppvarmingskapasiteten for alle

innandørseiningar som er i drift, og den oppgjevne kjøle- eller oppvarmingskapasiteten for utandørseininga ved

standard driftstilhøve.

______

Page 9: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/592 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

VEDLEGG II

Energieffektivitetsklassar

1. Energieffektiviteten til klimaanlegg skal fastsetjast på grunnlag av målingar og utrekningar som er fastsette i

vedlegg VII.

Både SEER- og SCOP-verdiane skal ta omsyn til dei dimensjonerande referansevilkåra og driftstimane per

relevant driftstilstand, og SCOP-verdien skal gjelde for oppvarmingssesongen «gjennomsnittleg», slik det er fastsett

i vedlegg VII. Den nominelle energieffektivitetsfaktoren (EERrated) og den nominelle effektfaktoren (COPrated) skal

gjelde for standard driftstilhøve, slik det er fastsett i vedlegg VII.

Tabell 1

Energieffektivitetsklassar for klimaanlegg, bortsett frå anlegg med dobbeltkanal eller enkeltkanal

Energieffektivitetsklasse SEER SCOP

A+++ SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10

A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10

A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60

A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00

B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40

C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10

D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80

E 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,20 ≤ SCOP < 2,50

F 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20

G SEER < 2,60 SCOP < 1,90

Tabell 2

Energieffektivitetsklassar for klimaanlegg med dobbeltkanal eller enkeltkanal

Energieffektivitetsklasse Anlegg med dobbeltkanal Anlegg med enkeltkanal

EERrated COPrated EERrated COPrated

A+++ ≥ 4,10 ≥ 4,60 ≥ 4,10 ≥ 3,60

A++ 3,60 ≤ EER < 4,10 4,10 ≤ COP < 4,60 3,60 ≤ EER < 4,10 3,10 ≤ COP < 3,60

A+ 3,10 ≤ EER < 3,60 3,60 ≤ COP < 4,10 3,10 ≤ EER < 3,60 2,60 ≤ COP < 3,10

A 2,60 ≤ EER < 3,10 3,10 ≤ COP < 3,60 2,60 ≤ EER < 3,10 2,30 ≤ COP < 2,60

B 2,40 ≤ EER < 2,60 2,60 ≤ COP < 3,10 2,40 ≤ EER < 2,60 2,00 ≤ COP < 2,30

C 2,10 ≤ EER < 2,40 2,40 ≤ COP < 2,60 2,10 ≤ EER < 2,40 1,80 ≤ COP < 2,00

D 1,80 ≤ EER < 2,10 2,00 ≤ COP < 2,40 1,80 ≤ EER < 2,10 1,60 ≤ COP < 1,80

E 1,60 ≤ EER < 1,80 1,80 ≤ COP < 2,00 1,60 ≤ EER < 1,80 1,40 ≤ COP < 1,60

F 1,40 ≤ EER < 1,60 1,60 ≤ COP < 1,80 1,40 ≤ EER < 1,60 1,20 ≤ COP < 1,40

G < 1,40 < 1,60 < 1,40 < 1,20

Page 10: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/593

VEDLEGG III

Etiketten

1. ETIKETT FOR KLIMAANLEGG, BORTSETT FRÅ ANLEGG MED ENKELTKANAL ELLER

DOBBELTKANAL

1.1. Kombinerte klimaanlegg, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A til G

Page 11: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/594 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten:

I. Namnet eller varemerket til leverandøren.

II. Modellnemninga til leverandøren.

III. Nemningane «SEER» og «SCOP» for kjøling og oppvarming, med teikning av vifte og bølgjeforma

luftstraum i blått for SEER, og vifte og bølgjeforma luftstraum i raudt for SCOP.

IV. Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt med

pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen. Det skal opplysast om energieffektiviteten ved

kjøling og oppvarming. Når det gjeld oppvarming, skal det alltid gjevast opplysningar om

energieffektiviteten for oppvarmingssesongen «gjennomsnittleg». Opplysningar om energieffektiviteten

for sesongane «varmare» og «kaldare» er valfrie.

V. For kjøling: dimensjonerande last uttrykt i kW, avrunda oppover til éin desimal.

VI. For oppvarming: dimensjonerande last uttrykt i kW, for opptil tre oppvarmingssesongar, avrunda

oppover til éin desimal. Dersom det ikkje er opplyst om dimensjonerande last for ein

oppvarmingssesong, skal verdien førast som «X».

VII. For kjøling: sesongavhengig energieffektivitetsfaktor (SEER-verdi), avrunda oppover til éin desimal.

VIII. For oppvarming: årseffektfaktor (SCOP-verdi) for opptil tre oppvarmingssesongar, avrunda oppover til

éin desimal. Dersom det ikkje er opplyst om SCOP for ein oppvarmingssesong, skal verdien førast som

«X».

IX. Årleg energiforbruk, uttrykt i kWh per år, for kjøling og oppvarming, avrunda oppover til nærmaste

heiltal. Dersom det ikkje er opplyst om årleg energiforbruk for ein klimaprofil, skal verdien førast som

«X».

X. Lydeffektnivå for innandørs- og utandørseiningar, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste

heiltal.

XI. Kart over Europa som viser tre retningsgjevande oppvarmingssesongar med tilhøyrande fargekvadrat.

Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 1.5. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit

«EU-miljømerke» i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010(1), kan ein kopi av

EU-miljømerket påførast i tillegg.

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1.

Page 12: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/595

1.2. Kombinerte klimaanlegg, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+ til F

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 1.1, skal vere påførte etiketten.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 1.5.

Page 13: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/596 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

1.3. Kombinerte klimaanlegg, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A++ til E

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 1.1, skal vere påførte etiketten.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 1.5.

Page 14: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/597

1.4. Kombinerte klimaanlegg, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 1.1, skal vere påførte etiketten.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 1.5.

Page 15: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

1.5. Utforming av etiketten

Page 16: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/599

Forklaringar:

i) Etiketten skal vere minst 120 mm brei og 210 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor.

ii) Bakgrunnen skal vere kvit.

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 %

magenta, 100 % gult, 0 % svart.

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor):

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Energietikett: Farge: X-00-00-00.

Piktogram slik figuren viser: EU logo + energietikett:

Breidd: 102 mm, høgd: 20 mm.

Linje under logoane: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — lengd: 103,6 mm.

Opplysningar om SEER og SCOP:

Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

Tekst: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart.

Skala frå A til G:

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1 mm — fargar:

Høgste klasse: X-00-X-00,

Andre klasse: 70-00-X-00,

Tredje klasse: 30-00-X-00,

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

Femte klasse: 00-30-X-00,

Sjette klasse: 00-70-X-00,

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00.

— Tekst: Calibri feit skrift 16 pkt., versalar, kvit.

Energieffektivitetsklasse/-klassar:

— Pil: Breidd: 11 mm, høgd: 10 mm, 100 % svart.

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit.

Energi

— Tekst: Calibri normal 9 pkt., versalar, 100 % svart.

Nominell kapasitet for kjøling og oppvarming, uttrykt i kW:

— Tekst «kW»: Calibri normal 10 pkt., 100 % svart.

— Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 11 pkt., 100 % svart.

SCOP- og SEER-verdiar, avrunda oppover til éin desimal:

— Tekst «SEER»/«SCOP»: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart.

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 11 pkt., 100 % svart.

Page 17: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/600 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

Årleg energiforbruk, uttrykt i kWh/år:

— Tekst «kWh/år»: Calibri normal 10 pkt., 100 % svart.

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 11 pkt., 100 % svart.

Støyutslepp:

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

— Verdi: Calibri feit skrift 15 pkt., 100 % svart,

Calibri normal 12 pkt., 100 % svart.

Kart over Europa med fargekvadrat:

— Fargar:

Oransje: 00-46-46-00.

Grønt: 59-00-47-00.

Blått: 54-08-00-00.

Namnet eller varemerket til leverandøren.

Modellnemninga til leverandøren:

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 102 × 13 mm.

Referanseperiode:

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt.

Page 18: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/601

2. ETIKETT FOR KLIMAANLEGG, BORTSETT FRÅ ANLEGG MED ENKELTKANAL ELLER

DOBBELTKANAL

2.1. Klimaanlegg som berre gjev kjøling, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A til G

Page 19: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/602 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten:

I. Namnet eller varemerket til leverandøren.

II. Modellnemninga til leverandøren.

III. Nemninga «SEER», med teikning av vifte og bølgjeforma luftstraum i blått.

IV. Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt med

pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen.

V. Dimensjonerande last for kjøling, uttrykt i kW, avrunda oppover til éin desimal.

VI. Sesongavhengig energieffektivitetsfaktor (SEER-verdi), avrunda oppover til éin desimal.

VII. Årleg energiforbruk, uttrykt i kWh per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal.

VIII. Lydeffektnivå for innandørs- og utandørseiningar, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste

heiltal.

Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 2.5. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit

«EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av EU-miljømerket påførast i

tillegg.

Page 20: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/603

2.2. Klimaanlegg som berre gjev kjøling, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+ til F

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 2.1, skal vere påførte etiketten.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 2.5.

Page 21: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/604 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

2.3. Klimaanlegg som berre gjev kjøling, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A++ til E

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 2.1, skal vere påførte etiketten.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 2.5.

Page 22: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/605

2.4. Klimaanlegg som berre gjev kjøling, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 2.1, skal vere påførte etiketten.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 2.5.

Page 23: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/606 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

2.5. Utforming av etiketten

Page 24: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/607

Forklaringar:

i) Etiketten skal vere minst 100 mm brei og 200 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor.

ii) Bakgrunnen skal vere kvit.

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 %

magenta, 100 % gult, 0 % svart.

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor):

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Energietikett:

Farge: X-00-00-00.

Piktogram slik figuren viser: EU-logo + energietikett: breidd: 93 mm,

Høgd: 18 mm.

Linje under logoane: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — lengd: 93,7 mm.

Opplysningar om SEER:

Tekst: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart.

Skala frå A til G:

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1,3 mm — fargar:

Høgste klasse: X-00-X-00,

Andre klasse: 70-00-X-00,

Tredje klasse: 30-00-X-00,

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

Femte klasse: 00-30-X-00,

Sjette klasse: 00-70-X-00,

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00.

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit.

Energieffektivitetsklasse:

— Pil: Breidd: 23 mm, høgd: 15 mm, 100 % svart.

— Tekst: Calibri feit skrift 29 pkt., versalar, kvit.

Energi:

— Tekst: Calibri normal 8 pkt., versalar, 100 % svart.

Nominell kapasitet, uttrykt i kW:

Tekst «kW»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

SEER-verdi, avrunda oppover til éin desimal:

— Kantlinje: 3 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

— Tekst «SEER»: Calibri normal 14 pkt., versalar, 100 % svart.

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Page 25: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/608 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

Årleg energiforbruk, uttrykt i kWh/år:

— Tekst «kWh/år»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Støyutslepp:

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

— Verdi: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

— Tekst: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

Namnet eller varemerket til leverandøren.

Modellnemninga til leverandøren:

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 90 × 15 mm.

Referanseperiode:

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt.

Page 26: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/609

3. ETIKETT FOR KLIMAANLEGG, BORTSETT FRÅ ANLEGG MED ENKELTKANAL ELLER

DOBBELTKANAL

3.1. Klimaanlegg som berre gjev oppvarming, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A til G

Page 27: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/610 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten:

I. Namnet eller varemerket til leverandøren.

II. Modellnemninga til leverandøren.

III. Nemninga «SCOP», med teikning av vifte og bølgjeforma luftstraum i raudt.

IV. Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt med

pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen. Det skal alltid gjevast opplysningar om

energieffektiviteten for oppvarmingssesongen «gjennomsnittleg». Opplysningar om energieffektiviteten

for sesongane «varmare» og «kaldare» er valfrie.

V. Dimensjonerande last for oppvarming, uttrykt i kW, for opptil tre oppvarmingssesongar, avrunda

oppover til éin desimal. Dersom det ikkje er opplyst om dimensjonerande last for ein

oppvarmingssesong, skal verdien førast som «X».

VI. Årseffektfaktor (SCOP) for opptil tre oppvarmingssesongar, avrunda oppover til éin desimal. Dersom

det ikkje er opplyst om SCOP for ein oppvarmingssesong, skal verdien førast som «X».

VII. Årleg energiforbruk, uttrykt i kWh per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal. Dersom det ikkje er

opplyst om årleg energiforbruk for ein oppvarmingssesong, skal verdien førast som «X».

VIII. Lydeffektnivå for innandørs- og utandørseiningar, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste

heiltal.

IX. Kart over Europa som viser tre retningsgjevande oppvarmingssesongar med tilhøyrande fargekvadrat.

Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 3.5. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit

«EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av EU-miljømerket påførast i

tillegg.

Page 28: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/611

3.2. Klimaanlegg som berre gjev oppvarming, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+ til F

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 3.1, skal vere påførte etiketten.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 3.5.

Page 29: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/612 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

3.3. Klimaanlegg som berre gjev oppvarming, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A++ til E

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 3.1, skal vere påførte etiketten.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 3.5.

Page 30: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/613

3.4. Klimaanlegg som berre gjev oppvarming, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 3.1, skal vere påførte etiketten.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 3.5.

Page 31: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/614 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

3.5. Utforming av etiketten

Page 32: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/615

Forklaringar:

i) Etiketten skal vere minst 100 mm brei og 200 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor.

ii) Bakgrunnen skal vere kvit.

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 %

magenta, 100 % gult, 0 % svart.

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor):

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Energietikett: Farge: X-00-00-00.

Piktogram slik figuren viser: EU-logo + energietikett: Breidd: 93 mm, høgd: 18 mm.

Linje under logoane: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — lengd: 93,7 mm.

Opplysningar om SCOP:

Tekst: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart.

Skala frå A til G:

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1,3 mm – fargar:

Høgste klasse: X-00-X-00,

Andre klasse: 70-00-X-00,

Tredje klasse: 30-00-X-00,

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

Femte klasse: 00-30-X-00,

Sjette klasse: 00-70-X-00,

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00.

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit.

Energieffektivitetsklasse/-klassar:

— Pil: Breidd: 11 mm, høgd: 10 mm, 100 % svart.

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit.

Nominell kapasitet, uttrykt i kW:

— Tekst «kW»: Calibri normal 10 pkt., 100 % svart.

— Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 11 pkt., 100 % svart.

SCOP-verdiar, avrunda oppover til éin desimal:

— Tekst «SCOP»: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart.

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 11 pkt., 100 % svart.

Årleg energiforbruk, uttrykt i kWh/år:

— Tekst «kWh/år»: Calibri normal 10 pkt., 100 % svart.

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 11 pkt., 100 % svart.

Page 33: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/616 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

Støyutslepp:

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

— Verdi: Calibri feit skrift 15 pkt., 100 % svart.

— Tekst: Calibri normal 12 pkt., 100 % svart.

Kart over Europa med fargekvadrat:

Fargar:

Oransje: 00-46-46-00.

Grønt: 59-00-47-00.

Blått: 54-08-00-00.

Namnet eller varemerket til leverandøren.

Modellnemninga til leverandøren:

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 90 × 15 mm.

Energi:

— Tekst: Calibri normal 8 pkt., versalar, 100 % svart.

Referanseperiode:

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt.

Page 34: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/617

4. ETIKETT FOR KLIMAANLEGG MED DOBBELTKANAL

4.1. Kombinerte klimaanlegg med dobbeltkanal, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D

Page 35: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/618 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten:

I. Namnet eller varemerket til leverandøren.

II. Modellnemninga til leverandøren.

III. Nemningane «EER» og «COP» for kjøling og oppvarming, med teikning av vifte og bølgjeforma

luftstraum i blått for EER, og vifte og bølgjeforma luftstraum i raudt for COP.

IV. Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt med

pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen. Det skal opplysast om energieffektiviteten ved

kjøling og oppvarming.

V. Nominell kapasitet for kjøling og oppvarming, uttrykt i kW, avrunda oppover til éin desimal.

VI. EERrated og COPrated, avrunda oppover til éin desimal.

VII. Energiforbruk per time, uttrykt i kWh per 60 minuttar, for kjøling og oppvarming, avrunda oppover til

nærmaste heiltal.

VIII. Lydeffektnivå for innandørs eining, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste heiltal.

Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 4.2. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit

«EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av EU-miljømerket påførast i

tillegg.

Page 36: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/619

4.2. Utforming av etiketten

Page 37: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/620 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

Forklaringar:

i) Etiketten skal vere minst 100 mm brei og 200 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor.

ii) Bakgrunnen skal vere kvit.

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 %

magenta, 100 % gult, 0 % svart.

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor):

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Energietikett: Farge: X-00-00-00.

Piktogram slik figuren viser: EU-logo + energietikett: Breidd: 82 mm, høgd: 16 mm.

Linje under logoane: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — lengd: 92,5 mm.

Opplysningar om EER og COP:

Tekst: Calibri normal 10 pkt., 100 % svart.

Skala frå A til G:

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1,3 mm — fargar:

Høgste klasse: X-00-X-00,

Andre klasse: 70-00-X-00,

Tredje klasse: 30-00-X-00,

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

Femte klasse: 00-30-X-00,

Sjette klasse: 00-70-X-00,

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00.

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit,

Calibri feit skrift 7 pkt., kvit.

Energieffektivitetsklassar

— Pil: Breidd: 11 mm, høgd: 10 mm, 100 % svart.

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit.

Calibri feit skrift 7 pkt., kvit.

Energi:

— Tekst: Calibri normal 8 pkt., versalar, 100 % svart.

Omsetjing av «minuttar»:

— Tekst: Calibri normal 7 pkt., 100 % svart.

Nominell kapasitet for kjøling og oppvarming, uttrykt i kW:

— Tekst «kW»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

— Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Page 38: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/621

COP- og EER-verdiar, avrunda oppover til éin desimal:

— Tekst «EER»/«COP»: Calibri normal 14 pkt., versalar, 100 % svart.

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Energiforbruk per time, uttrykt i kWh/60 min:

— Tekst «kWh/60min*»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Støyutslepp:

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

— Verdi: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

— Tekst: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

Namnet eller varemerket til leverandøren.

Modellnemninga til leverandøren:

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 82 × 10,5 mm.

Referanseperiode:

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt.

Page 39: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/622 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

4.3. Klimaanlegg med dobbeltkanal som berre gjev kjøling, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D

Page 40: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/623

a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten:

I. Namnet eller varemerket til leverandøren.

II. Modellnemninga til leverandøren.

III. Nemninga «EER», med teikning av vifte og bølgjeforma luftstraum i blått.

IV. Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt

med pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen.

V. Nominell kapasitet for kjøling, uttrykt i kW, avrunda oppover til éin desimal.

VI. EERrated, avrunda oppover til éin desimal.

VII. Energiforbruk per time, uttrykt i kWh per 60 minuttar, avrunda oppover til nærmaste heiltal.

VIII. Lydeffektnivå for innandørs eining, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste heiltal.

Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 4.4. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit

«EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av EU-miljømerket påførast i

tillegg.

Page 41: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/624 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

4.4. Utforming av etiketten

Page 42: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/625

Forklaringar:

i) Etiketten skal vere minst 100 mm brei og 200 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor.

ii) Bakgrunnen skal vere kvit.

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 %

magenta, 100 % gult, 0 % svart.

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor):

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Energietikett: Farge: X-00-00-00.

Piktogram slik figuren viser: EU-logo + energietikett: Breidd: 82 mm, høgd: 16 mm.

Linje under logoane: 1 pkt. – farge: 100 % cyan – lengd: 92,5 mm.

Opplysningar om EER:

Tekst: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart.

Skala frå A til G:

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1,3 mm – fargar:

Høgste klasse: X-00-X-00,

Andre klasse: 70-00-X-00,

Tredje klasse: 30-00-X-00,

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

Femte klasse: 00-30-X-00,

Sjette klasse: 00-70-X-00,

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00.

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit,

Calibri feit skrift 7 pkt., kvit.

Energieffektivitetsklasse:

— Pil: Breidd: 20 mm, høgd: 15 mm, 100 % svart.

— Tekst: Calibri feit skrift 30 pkt., versalar, kvit,

Calibri feit skrift 14 pkt., kvit.

Energi:

— Tekst: Calibri normal 8 pkt., versalar, 100 % svart.

Omsetjing av «minuttar»:

— Tekst: Calibri normal 7 pkt., 100 % svart.

Nominell kapasitet, uttrykt i kW:

— Tekst «kW»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

— Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Page 43: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

EER-verdi, avrunda oppover til éin desimal:

— Tekst «EER»: Calibri normal 14 pkt., versalar, 100 % svart.

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Energiforbruk per time, uttrykt i kWh/60 min:

— Tekst «kWh/60min*»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Støyutslepp:

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

— Verdi: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

— Tekst: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

Namnet eller varemerket til leverandøren.

Modellnemninga til leverandøren:

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 82 × 10,5 mm.

Referanseperiode:

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt.

Page 44: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/627

4.5. Klimaanlegg med dobbeltkanal som berre gjev oppvarming, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++

til D

Page 45: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/628 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten:

I. Namnet eller varemerket til leverandøren.

II. Modellnemninga til leverandøren.

III. Nemninga «COP», med teikning av vifte og bølgjeforma luftstraum i raudt.

IV. Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt med

pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen.

V. Nominell kapasitet for oppvarming, uttrykt i kW, avrunda oppover til éin desimal.

VI. COPrated, avrunda oppover til éin desimal.

VII. Energiforbruk per time, uttrykt i kWh per 60 minuttar, avrunda oppover til nærmaste heiltal.

VIII. Lydeffektnivå for innandørs eining, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste heiltal.

Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 4.6. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit

«EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av EU-miljømerket påførast i

tillegg.

Page 46: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/629

4.6. Utforming av etiketten

Page 47: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/630 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

Forklaringar:

i) Etiketten skal vere minst 100 mm brei og 200 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor.

ii) Bakgrunnen skal vere kvit.

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 %

magenta, 100 % gult, 0 % svart.

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor):

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Energietikett: Farge: X-00-00-00.

Piktogram slik figuren viser: EU logo + energietikett: Breidd: 82 mm, høgd: 16 mm.

Linje under logoane: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — lengd: 92,5 mm.

Opplysningar om COP:

Tekst: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart.

Skala frå A til G:

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1,3 mm — fargar:

Høgste klasse: X-00-X-00,

Andre klasse: 70-00-X-00,

Tredje klasse: 30-00-X-00,

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

Femte klasse: 00-30-X-00,

Sjette klasse: 00-70-X-00,

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00.

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit,

Calibri feit skrift 7 pkt., kvit.

Energieffektivitetsklasse:

— Pil: Breidd: 20 mm, høgd: 15 mm, 100 % svart.

— Tekst: Calibri feit skrift 30 pkt., versalar, kvit,

Calibri feit skrift 14 pkt., kvit.

Energi:

— Tekst: Calibri normal 8 pkt., versalar, 100 % svart.

Omsetjing av «minuttar»:

— Tekst: Calibri normal 7 pkt., 100 % svart.

Nominell kapasitet, uttrykt i kW:

— Tekst «kW»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

— Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Page 48: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/631

COP-verdi, avrunda oppover til éin desimal:

— Tekst «COP»: Calibri normal 14 pkt., versalar, 100 % svart.

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Energiforbruk per time, uttrykt i kWh/60 min:

— Tekst «kWh/60min*»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Støyutslepp:

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

— Verdi: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

— Tekst: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

Namnet eller varemerket til leverandøren.

Modellnemninga til leverandøren:

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 82 × 10,5 mm.

Referanseperiode:

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt.

Page 49: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/632 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

5. ETIKETT FOR KLIMAANLEGG MED ENKELTKANAL

5.1. Kombinerte klimaanlegg med enkeltkanal, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D

Page 50: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/633

a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten:

I. Namnet eller varemerket til leverandøren.

II. Modellnemninga til leverandøren.

III. Nemningane «EER» og «COP» for kjøling og oppvarming, med teikning av vifte og bølgjeforma

luftstraum i blått for EER, og vifte og bølgjeforma luftstraum i raudt for COP.

IV. Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt med

pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen. Det skal opplysast om energieffektiviteten ved

kjøling og oppvarming.

V. Nominell kapasitet for kjøling og oppvarming, uttrykt i kW, avrunda oppover til éin desimal.

VI. EERrated og COPrated, avrunda oppover til éin desimal.

VII. Energiforbruk per time, uttrykt i kWh per 60 minuttar, for kjøling og oppvarming, avrunda oppover til

éin desimal.

VIII. Lydeffektnivå for innandørs eining, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste heiltal.

Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 5.2. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit

«EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av EU-miljømerket påførast i

tillegg.

Page 51: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/634 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

5.2. Utforming av etiketten

Page 52: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/635

Forklaringar:

i) Etiketten skal vere minst 100 mm brei og 200 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor.

ii) Bakgrunnen skal vere kvit.

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 %

magenta, 100 % gult, 0 % svart.

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor):

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Energietikett: Farge: X-00-00-00.

Piktogram slik figuren viser: EU logo + energietikett: Breidd: 82 mm, høgd: 16 mm.

Linje under logoane: 1 pkt. – farge: 100 % cyan – lengd: 92,5 mm.

Opplysningar om EER og COP:

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

— Tekst: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart.

Skala frå A til G:

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1,3 mm — fargar:

Høgste klasse: X-00-X-00,

Andre klasse: 70-00-X-00,

Tredje klasse: 30-00-X-00,

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

Femte klasse: 00-30-X-00,

Sjette klasse: 00-70-X-00,

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00.

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit,

Calibri feit skrift 7 pkt., kvit.

Energieffektivitetsklassar:

— Pil: Breidd: 11 mm, høgd: 10 mm, 100 % svart.

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit.

Energi:

— Tekst: Calibri normal 8 pkt., versalar, 100 % svart.

Omsetjing av «minuttar»:

— Tekst: Calibri normal 7 pkt., 100 % svart.

Nominell kapasitet for kjøling og oppvarming, uttrykt i kW:

— Tekst «kW»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

— Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Page 53: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/636 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

EER- og COP-verdiar, avrunda oppover til éin desimal:

— Tekst: Calibri normal 14 pkt., versalar, 100 % svart.

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Energiforbruk per time, uttrykt i kWh/60 min:

— Tekst «kWh/60min*»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Støyutslepp::

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

— Verdi: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

— Tekst: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

Namnet eller varemerket til leverandøren.

Modellnemninga til leverandøren:

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 82 × 10,5 mm.

Referanseperiode:

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt.

Page 54: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/637

5.3. Klimaanlegg med enkeltkanal som berre gjev kjøling, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D

Page 55: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/638 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten:

I. Namnet eller varemerket til leverandøren.

II. Modellnemninga til leverandøren.

III. Nemninga «EER», med teikning av vifte og bølgjeforma luftstraum i blått.

IV. Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt med

pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen.

V. Nominell kapasitet for kjøling, uttrykt i kW, avrunda oppover til éin desimal.

VI. EERrated, avrunda oppover til éin desimal.

VII. Energiforbruk per time, uttrykt i kWh per 60 minuttar, avrunda oppover til éin desimal.

VIII. Lydeffektnivå for innandørs eining, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste heiltal.

Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 5.4. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit

«EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av EU-miljømerket påførast i

tillegg.

Page 56: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/639

5.4. Utforming av etiketten

Page 57: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/640 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

Forklaringar:

i) Etiketten skal vere minst 100 mm brei og 200 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor.

ii) Bakgrunnen skal vere kvit.

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 %

magenta, 100 % gult, 0 % svart.

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor):

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Energietikett: Farge: X-00-00-00.

Piktogram slik figuren viser: EU-logo + energietikett: Breidd: 82 mm, høgd: 16 mm.

Linje under logoane: 1 pkt. – farge: 100 % cyan – lengd: 92,5 mm.

Opplysningar om EER:

Tekst: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart.

Skala frå A til G:

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1,3 mm — fargar:

Høgste klasse: X-00-X-00,

Andre klasse: 70-00-X-00,

Tredje klasse: 30-00-X-00,

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

Femte klasse: 00-30-X-00,

Sjette klasse: 00-70-X-00,

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00.

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit,

Calibri feit skrift 7 pkt., kvit.

Energieffektivitetsklasse:

— Pil: Breidd: 20 mm, høgd: 15 mm, 100 % svart.

— Tekst: Calibri feit skrift 30 pkt., versalar, kvit,

Calibri feit skrift 14 pkt., versalar, kvit.

Energi:

— Tekst: Calibri normal 8 pkt., versalar, 100 % svart.

Omsetjing av «minuttar»:

— Tekst: Calibri normal 7 pkt., 100 % svart.

Nominell kapasitet, uttrykt i kW:

— Tekst «kW»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

— Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Page 58: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/641

EER-verdi, avrunda oppover til éin desimal:

— Tekst «EER»: Calibri normal 14 pkt., versalar, 100 % svart.

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Energiforbruk per time, uttrykt i kWh/60 min:

— Tekst «kWh/60min*»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Støyutslepp:

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

— Verdi: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

— Tekst: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

Namnet eller varemerket til leverandøren.

Modellnemninga til leverandøren:

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 82 × 10,5 mm.

Referanseperiode:

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt.

Page 59: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/642 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

5.5. Klimaanlegg med enkeltkanal som berre gjev oppvarming, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++

til D

Page 60: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/643

a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten:

I. Namnet eller varemerket til leverandøren.

II. Modellnemninga til leverandøren.

III. Nemninga «COP», med teikning av vifte og bølgjeforma luftstraum i raudt.

IV. Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt med

pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen.

V. Nominell kapasitet for oppvarming, uttrykt i kW, avrunda oppover til éin desimal.

VI. COPrated, avrunda oppover til éin desimal.

VII. Energiforbruk per time, uttrykt i kWh per 60 minuttar, avrunda til nærmaste heiltal.

VIII. Lydeffektnivå for innandørs eining, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste heiltal.

Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII.

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 5.6. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit

«EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av EU-miljømerket påførast i

tillegg.

Page 61: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/644 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

5.6. Utforming av etiketten

Page 62: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/645

Forklaringar:

i) Etiketten skal vere minst 100 mm brei og 200 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor.

ii) Bakgrunnen skal vere kvit.

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 %

magenta, 100 % gult, 0 % svart.

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor):

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Energietikett: Farge: X-00-00-00.

Piktogram slik figuren viser: EU-logo + energietikett: Breidd: 82 mm, høgd: 16 mm.

Linje under logoane: 1 pkt. – farge: 100 % cyan – lengd: 92,5 mm.

Opplysningar om COP:

Tekst: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart.

Skala frå A til G:

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1,3 mm — fargar:

Høgste klasse: X-00-X-00,

Andre klasse: 70-00-X-00,

Tredje klasse: 30-00-X-00,

Fjerde klasse: 00-00-X-00,

Femte klasse: 00-30-X-00,

Sjette klasse: 00-70-X-00,

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00.

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit,

Calibri feit skrift 7 pkt., kvit.

Energieffektivitetsklasse:

— Pil: Breidd: 20 mm, høgd: 15 mm, 100 % svart.

— Tekst: Calibri feit skrift 30 pkt., versalar, kvit,

Calibri feit skrift 14 pkt., versalar, kvit.

Energi:

— Tekst: Calibri normal 8 pkt., versalar, 100 % svart.

Omsetjing av «minuttar»:

— Tekst: Calibri normal 7 pkt., 100 % svart.

Nominell kapasitet, uttrykt i kW:

— Tekst «kW»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

— Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Page 63: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/646 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

COP-verdi, avrunda oppover til éin desimal:

— Tekst «COP»: Calibri normal 14 pkt., versalar, 100 % svart.

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Energiforbruk per time, uttrykt i kWh/60 min:

— Tekst «kWh/60min*»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

Støyutslepp:

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm.

— Verdi: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.

— Tekst: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart.

Namnet eller varemerket til leverandøren.

Modellnemninga til leverandøren:

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 82 × 10,5 mm.

Referanseperiode:

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt.

______

Page 64: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/647

VEDLEGG IV

Produktdatablad

1. Produktdatabladet skal innehalde følgjande opplysningar i den rekkjefølgja som er ført opp nedanfor:

a) Namnet eller varemerket til leverandøren.

b) Modellnemninga til klimaanlegget til innandørs bruk eller til innandørs- og utandørselementa til klimaanlegget.

c) Dersom ein modell er tildelt eit EU-miljømerke i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av

miljømerket leggjast til, utan at det verkar inn på dei krava som er fastsette i medhald av ordninga for tildeling

av EU-miljømerket.

d) Lydeffektnivå innandørs og utandørs ved standard driftstilhøve, ved bruk av kjøle- og/eller

oppvarmingstilstand.

e) Namnet på og potensialet for global oppvarming (GWP) til kjølemiddelet som vert nytta, saman med følgjande

standardtekst:

«Lekkasje av kjølemiddel medverkar til klimaendringar. Ved lekkasje til atmosfæren vil eit kjølemiddel med

lågare potensial for global oppvarming (GWP) medverke mindre til global oppvarming enn eit kjølemiddel med

høgre GWP. Dette apparatet inneheld eit kjølemiddel der GWP er lik [xxx]. Dette inneber at ved lekkasje til

atmosfæren av 1 kg av dette kjølemiddelet, vil innverknaden på den globale oppvarminga vere [xxx] gonger

høgre enn for 1 kg CO2, over ein periode på 100 år. Prøv aldri sjølv å handtere kjølemiddelkrinsløpet eller

demontere produktet, kontakt alltid fagfolk.»

2. I tillegg skal produktdatabladet innehalde følgjande opplysningar om kjøletilstanden til klimaanlegget, når

effektiviteten vert oppgjeven på grunnlag av sesongavhengig energieffektivitetsfaktor (SEER):

a) SEER-verdien og energieffektivitetsklassen til modellen (i form av ei eining eller ein kombinasjon av einingar),

som er fastsette i samsvar med definisjonane og prøvingsmetodane i vedlegg I og VII når det gjeld

kjøletilstanden, og med dei klassegrensene som er definerte i vedlegg II.

b) Retningsgjevande årleg elektrisitetsforbruk QCE i kWh/a i kjølesesongen, fastsett i samsvar med definisjonane

og prøvingsmetodane i høvesvis vedlegg I og VII. Dette skal førast som: «Energiforbruk “XYZ” kWh per år, på

grunnlag av standard prøvingsresultat. Det faktiske energiforbruket er avhengig av korleis apparatet vert nytta

og kvar det er plassert.»

c) Dimensjonerande last Pdesignc i kW når apparatet er i kjøletilstand, fastsett i samsvar med definisjonane og

prøvingsmetodane i høvesvis vedlegg I og VII.

3. I punkta nedanfor skal det dessutan fastleggjast kva opplysningar som skal finnast i databladet når det gjeld

oppvarmingstilstanden, når effektiviteten vert oppgjeven på grunnlag av årseffektfaktoren (SCOP):

a) SCOP-verdien og energieffektivitetsklassen til modellen, eller kombinasjonane av modellar, som er fastsette i

samsvar med definisjonane og prøvingsmetodane i høvesvis vedlegg I og VII når det gjeld oppvarmingstilstand,

og med dei klassegrensene som er definerte i vedlegg II.

b) Retningsgjevande årleg elektrisitetsforbruk i ein gjennomsnittleg oppvarmingssesong QHE i kWh/a, fastsett i

samsvar med definisjonane og prøvingsmetodane i høvesvis vedlegg I og VII. Dette skal førast som:

«Energiforbruk “XYZ” kWh per år, på grunnlag av standard prøvingsresultat. Det faktiske energiforbruket er

avhengig av korleis apparatet vert nytta og kvar det er plassert.»

c) Andre særskilde oppvarmingssesongar som det er oppgjeve at apparatet skal eigne seg for, med val av varmare

(valfritt) eller kaldare (valfritt) sesongar, slik det er definert i vedlegg I.

d) Dimensjonerande last Pdesignh i kW når apparatet er i oppvarmingstilstand, fastsett i samsvar med

definisjonane og prøvingsmetodane i høvesvis vedlegg I og VII.

e) Den oppgjevne kapasiteten og opplysningar om kva oppvarmingskapasitet som ligg til grunn ved utrekning av

SCOP ved dimensjonerande referansevilkår.

Page 65: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/648 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

4. I punkta nedanfor skal det dessutan fastleggjast kva opplysningar som skal finnast i databladet for klimaanlegg når

effektiviteten vert oppgjeven på grunnlag av energieffektivitetsfaktoren (EERrated) eller effektfaktoren (COPrated):

a) Energieffektivitetsklassen til modellen, som er fastsett i samsvar med definisjonane og prøvingsmetodane i

vedlegg I og VII, og med dei klassegrensene som er definerte i vedlegg II.

b) For apparat med dobbeltkanal, opplysningar om retningsgjevande elektrisitetsforbruk per time QDD i kWh/60

minuttar, fastsett i samsvar med definisjonane og prøvingsmetodane i vedlegg I og VII. Det skal omtalast som:

«Energiforbruk “X,Y” kWh per 60 minuttar, på grunnlag av standard prøvingsresultat. Det faktiske

energiforbruket er avhengig av korleis apparatet vert nytta og kvar det er plassert.»

c) For apparat med enkeltkanal, opplysningar om retningsgjevande elektrisitetsforbruk per time QSD i kWh/60

minuttar, fastsett i samsvar med definisjonane og prøvingsmetodane i vedlegg I og VII. Det skal omtalast som:

«Energiforbruk “X,Y” kWh per 60 minuttar, på grunnlag av standard prøvingsresultat. Det faktiske

energiforbruket er avhengig av korleis apparatet vert nytta og kvar det er plassert.»

d) Kjølekapasiteten til apparatet, Prated i kW, fastsett i samsvar med definisjonane og prøvingsmetodane i vedlegg I

og VII.

e) Oppvarmingskapasiteten til apparatet, Prated i kW, fastsett i samsvar med definisjonane og prøvingsmetodane i

vedlegg I og VII.

5. Eitt og same datablad kan omfatte fleire apparatmodellar frå den same leverandøren.

6. Opplysningane i databladet kan gjevast i form av ein kopi av etiketten, anten i fargar eller i svart-kvitt. Når dette

vert gjort, skal dei opplysningane som er oppførte i nr. 1–4, og som ikkje alt er påførte etiketten, òg førast opp her.

______

Page 66: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/649

VEDLEGG V

Teknisk dokumentasjon

Den tekniske dokumentasjonen som er nemnd i artikkel 3 nr. 1 bokstav c), skal minst omfatte følgjande:

a) Namnet og adressa til leverandøren.

b) Ein generell omtale av apparatmodellen som gjer det mogleg å identifisere han på ein enkel og eintydig måte.

Anlegg med enkeltkanal skal omtalast som «lokale klimaanlegg».

c) Tilvisingar til eventuelle harmoniserte standardar som er nytta.

d) Eventuelle andre utrekningsmetodar, målestandardar og spesifikasjonar som er nytta.

e) Namnet på og underskrifta til den personen som har fullmakt til å gjere bindande avtaler på vegner av leverandøren.

f) Der det er aktuelt, tekniske parametrar for målingar som er fastsette i samsvar med vedlegg VII:

i) ytre mål,

ii) opplysningar om type klimaanlegg,

iii) opplysningar om apparatet er meint for kjøling og/eller oppvarming,

iv) energieffektivitetsklassen til modellen slik det er definert i vedlegg II,

v) energieffektivitetsfaktoren (EERrated) og effektfaktoren (COPrated) for klimaanlegg med enkeltkanal eller

dobbeltkanal, eller sesongavhengig energieffektivitetsfaktor (SEER) og årseffektfaktor (SCOP) for andre

klimaanlegg,

vi) oppvarmingssesongen som det er oppgjeve at apparatet er eigna til,

vii) lydeffektnivå, uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrunda til nærmaste heiltal,

viii) namnet på og potensialet for global oppvarming til kjølemiddelet som er nytta.

g) Resultata av utrekningane som vert utførte i samsvar med vedlegg VII.

Leverandørane kan ta med tilleggsopplysningar på slutten av lista ovanfor.

Dersom dei opplysningane som er tekne med i den tekniske dokumentasjonen for ein viss klimaanleggmodell, er eit

resultat av utrekningar på grunnlag av utforming av og/eller ekstrapolering frå andre tilsvarande apparat, skal

dokumentasjonen omfatte opplysningar om slike utrekningar og/eller ekstrapoleringar, og om prøvingar som

leverandørane har utført for å kontrollere at dei utrekningane som er gjorde, er nøyaktige. Desse opplysningane skal òg

omfatte ei liste over alle tilsvarande apparatmodellar der opplysningane er skaffa fram på det same grunnlaget.

______

Page 67: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/650 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

VEDLEGG VI

Opplysningar som skal gjevast i tilfelle der det ikkje kan ventast at sluttbrukarane får sjå produktet stilt ut

1. Dei opplysningane som er nemnde i artikkel 4 bokstav b), skal gjevast i følgjande rekkjefølgje:

a) Energieffektivitetsklassen til modellen slik det er definert i vedlegg II.

b) Når det gjeld andre klimaanlegg enn dei med enkeltkanal eller dobbeltkanal:

i) sesongavhengig energieffektivitetsfaktor (SEER) og/eller årseffektfaktor (SCOP),

ii) dimensjonerande last (i kW),

iii) årleg elektrisitetsforbruk,

iv) kjøle- og/eller oppvarmingssesongen («gjennomsnittleg, kaldare, varmare») som det er oppgjeve at

apparatet er eigna til.

c) Når det gjeld klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal:

i) energieffektivitetsfaktor (EER) og/eller effektfaktor (COP),

ii) nominell kapasitet (kW),

iii) for anlegg med dobbeltkanal, elektrisitetsforbruket per time for kjøling og/eller oppvarming,

iv) for anlegg med enkeltkanal, elektrisitetsforbruket per time for kjøling og/eller oppvarming.

d) Lydeffektnivå, uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrunda til nærmaste heiltal.

e) Namnet på og potensialet for global oppvarming til kjølemiddelet som er nytta.

2. Dersom det vert gjeve ytterlegare opplysningar i databladet for produktet, skal desse ha den forma og rekkjefølgja

som er fastsett i vedlegg IV.

3. Alle opplysningane som er nemnde i dette vedlegget, skal prentast eller visast med ein storleik og ein skrifttype

som gjer dei lette å lese.

______

Page 68: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/651

VEDLEGG VII

Målingar og utrekningar

1. Når det gjeld samsvar og kontroll med at krava i denne forordninga er oppfylte, skal det gjerast målingar og

utrekningar ved hjelp av harmoniserte standardar der referansenummera er offentleggjorde i Tidend for Den

europeiske unionen, eller ved hjelp av andre pålitelege, nøyaktige og reproduserbare målemetodar som byggjer på

dei nyaste allment sannkjende metodane, og som vert rekna for å gje svært sikre resultat.

2. Ved fastsetjing av sesongavhengig energiforbruk og sesongavhengig energieffektivitetsfaktor (SEER) og

årseffektfaktor (SCOP) skal det takast omsyn til følgjande:

a) Europeiske sesongtilhøve, slik dei er definerte i tabell 1 i dette vedlegget.

b) Dimensjonerande referansevilkår, slik dei er definerte i tabell 3 i dette vedlegget.

c) Forbruk av elektrisk energi for alle relevante driftstilstandar, ved bruk av dei periodane som er definerte i

tabell 4 i dette vedlegget.

d) Verknader av redusert energieffektivitet som følgje av at apparatet (eventuelt) vert slått av/på, avhengig av

korleis kjøle- og/eller oppvarmingskapasiteten vert styrt.

e) Korrigering av årseffektfaktorane ved tilhøve der oppvarmingskapasiteten ikkje er tilstrekkeleg i høve til

varmelasta.

f) Medverknaden av ein (eventuell) reservevarmar ved utrekninga av den sesongavhengige effektiviteten til ei

eining i oppvarmingstilstand.

3. Dersom opplysningane om ein særskild modell som er ein kombinasjon av innandørs- og utandørseiningar, er

framkomne ved utrekningar på grunnlag av utforming av og/eller ekstrapolering frå andre kombinasjonar, bør

dokumentasjonen innehalde nærmare opplysningar om slike utrekningar og/eller ekstrapoleringar, og om prøvingar

som er gjorde for å kontrollere at utrekningane som er gjorde, er nøyaktige (medrekna nærmare opplysningar om

den matematiske modellen for utrekning av ytinga til slike kombinasjonar, og om målingane som er gjorde for å

kontrollere denne modellen).

4. Energieffektivitetsfaktoren (EERrated) og, når det er relevant, effektfaktoren (COPrated) for anlegg med dobbeltkanal

eller enkeltkanal skal fastsetjast ved standard driftstilhøve slik det er definert i tabell 2 i dette vedlegget.

5. Ved utrekninga av elektrisitetsforbruk ved kjøling og/eller oppvarming skal det takast omsyn til forbruket av

elektrisk energi i alle relevante driftstilstandar, ved bruk av dei periodane som er definerte i tabell 4 i dette

vedlegget.

Page 69: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/652 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

Tabell 1

Bin-tal (j), utetemperatur (Tj) i °C og talet på timar per bin (hj) for kjølesesongen og for oppvarmingssesongane

«gjennomsnittleg», «varmare» og «kaldare». «db» = tørrtemperatur

KJØLESESONG OPPVARMINGSSESONG

Gjennom-

snittleg Varmare Kaldare

j

#

Tj

°C

hj

h

j

#

Tj

°C

hjA

h

hj W

h

hjC

h

db db

1 17 205 1 til 8 –30 til –23 0 0 0

2 18 227 9 –22 0 0 1

3 19 225 10 –21 0 0 6

4 20 225 11 –20 0 0 13

5 21 216 12 –19 0 0 17

6 22 215 13 –18 0 0 19

7 23 218 14 –17 0 0 26

8 24 197 15 –16 0 0 39

9 25 178 16 –15 0 0 41

10 26 158 17 –14 0 0 35

11 27 137 18 –13 0 0 52

12 28 109 19 –12 0 0 37

13 29 88 20 –11 0 0 41

14 30 63 21 –10 1 0 43

15 31 39 22 –9 25 0 54

16 32 31 23 –8 23 0 90

17 33 24 24 –7 24 0 125

18 34 17 25 –6 27 0 169

19 35 13 26 –5 68 0 195

20 36 9 27 –4 91 0 278

21 37 4 28 –3 89 0 306

22 38 3 29 –2 165 0 454

23 39 1 30 –1 173 0 385

24 40 0 31 0 240 0 490

32 1 280 0 533

33 2 320 3 380

34 3 357 22 228

35 4 356 63 261

36 5 303 63 279

37 6 330 175 229

38 7 326 162 269

39 8 348 259 233

40 9 335 360 230

41 10 315 428 243

42 11 215 430 191

43 12 169 503 146

44 13 151 444 150

45 14 105 384 97

46 15 74 294 61

I alt 2 602 4 910 3 590 6 446

Page 70: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/653

Tabell 2

Standard driftstilhøve ved lufttemperaturar kalla «tørrtemperatur» («våttemperatur» i parentes)

Apparat Funksjon Innandørs lufttemperatur

(°C)

Utandørs lufttemperatur

(°C)

Klimaanlegg, bortsett frå anlegg

med enkeltkanal

Kjøling 27 (19) 35 (24)

Oppvarming 20 (høgst 15) 7(6)

Anlegg med enkeltkanal Kjøling 35 (24) 35 (24)(*)

Oppvarming 20 (12) 20 (12)(*)

(*) Når det gjeld anlegg med enkeltkanal, vert kondensatoren (fordamparen) ikkje tilført utandørsluft ved kjøling (oppvarming),

men innandørsluft.

Tabell 3

Dimensjonerande referansevilkår ved lufttemperaturar kalla «tørrtemperatur» («våttemperatur» i parentes)

Funksjon/sesong

Innandørs

lufttemperatur

(°C)

Utandørs lufttemperatur

(°C)

Bivalent temperatur

(°C)

Temperaturgrense

for drift

(°C)

Tin Tdesignc/Tdesignh Tbiv Tol

Kjøling 27 (19) Tdesignc = 35 (24) Ikkje relevant Ikkje relevant

Oppvarming / gjennomsnittleg 20 (15) Tdesignh = –10 (–11) Høgst 2 Høgst –7

Oppvarming / varmare Tdesignh = 2 (1) Høgst 7 Høgst 2

Oppvarming / kaldare Tdesignh = –22 (–23) Høgst –7 Høgst –15

Page 71: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

Nr. 29/654 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017

Tabell 4

Driftstimar per type apparat per funksjonstilstand til bruk ved utrekning av elektrisitetsforbruk

Type apparat / funksjonalitet

(dersom det er relevant) Eining

Oppvarmings-

sesong Påslått tilstand

Tilstand

med

avslått

termostat

Kvile-

tilstand

Avslått

tilstand

Drift med

veivhus-

oppvarming

Kjøling: HCE

Oppvarming: HHE HTO HSB HOFF HCK

Klimaanlegg, bortsett frå anlegg med dobbeltkanal eller enkeltkanal

Kjøletilstand (dersom apparatet berre

gjev kjøling) timar/år

350 221 2 142 5 088 7 760

Kjøle- og

oppvarmingstilstand

(dersom apparatet

gjev både kjøling og

oppvarming)

Kjøletilstand timar/år 350 221 2 142 0 2 672

Oppvarmings-

tilstand timar/år

Gjennom-

snittleg

1 400 179 0 0 179

Varmare 1 400 755 0 0 755

Kaldare 2 100 131 0 0 131

Oppvarmingstilstand (dersom

apparatet berre gjev oppvarming) timar/år

Gjennom-

snittleg

1 400 179 0 3 672 3 851

Varmare 1 400 755 0 4 345 4 476

Kaldare 2 100 131 0 2 189 2 944

Klimaanlegg med dobbeltkanal Kjøling: HCE

Oppvarming: HHE

HTO HSB HOFF HCK

Kjøletilstand (dersom apparatet berre

gjev kjøling)

timar/60

min

1 Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Kjøle- og

oppvarmingstilstand

(dersom apparatet

gjev både kjøling og

oppvarming)

Kjøletilstand timar/60

min

1 Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Oppvarmings-

tilstand

timar/60

min

1 Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Oppvarmingstilstand (dersom

apparatet berre gjev oppvarming)

timar/60

min

1 Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Klimaanlegg med enkeltkanal Kjøling: HCE

Oppvarming: HHE

Kjøletilstand timar/60

min

1 Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Oppvarmingstilstand timar/60

min

1 Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Ikkje

relevant

Page 72: DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. … · DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2017/EØS/29/36(EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 ... dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet

11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/655

VEDLEGG VIII

Framgangsmåte for verifisering for marknadstilsynsføremål

Når det vert utført marknadstilsynskontroll slik det er nemnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF, skal

styresmaktene i medlemsstatane nytte følgjande framgangsmåte med omsyn til krava som er fastsette i vedlegg II.

1. Styresmaktene i medlemsstaten skal utføre prøving av éi eining.

2. Klimaanleggmodellen, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal, skal reknast for å vere i samsvar med

dei relevante føresegnene i vedlegg I til denne forordninga dersom den sesongavhengige energieffektivitetsfaktoren

(SEER) eller, dersom det er relevant, årseffektfaktoren (SCOP) ikkje er mindre enn den oppgjevne verdien minus

8 %. SEER- og SCOP-verdiane skal fastsetjast i samsvar med vedlegg II.

Ein klimaanleggmodell med enkeltkanal eller dobbeltkanal skal reknast for å vere i samsvar med dei relevante

føresegnene i vedlegg I til denne forordninga dersom resultata i avslått tilstand og kviletilstand ikkje overstig

grenseverdiane med meir enn 10 %, og dersom energieffektivitetsfaktoren (EERrated) eller, dersom det er relevant,

effektfaktoren (COPrated) ikkje er mindre enn den oppgjevne verdien minus 10 %. EER- og COP-verdiane skal

fastsetjast i samsvar med vedlegg II.

Klimaanleggmodellen skal reknast for å vere i samsvar med dei relevante føresegnene som er fastsette i denne

forordninga, dersom det høgste lydeffektnivået ikkje overstig den oppgjevne verdien med meir enn 2 dB(A).

3. Dersom det resultatet som er nemnt i nr. 2, ikkje vert oppnådd, skal marknadstilsynsstyresmakta utføre prøving på

ytterlegare tre tilfeldig valde einingar av den same modellen.

4. Klimaanleggmodellen, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal, skal reknast for å vere i samsvar med

dei relevante føresegnene i vedlegg I til denne forordninga dersom gjennomsnittet for dei tre einingane med omsyn

til den sesongavhengige energieffektivitetsfaktoren (SEER) eller, dersom det er relevant, årseffektfaktoren (SCOP)

ikkje er mindre enn den oppgjevne verdien minus 8 %. SEER- og SCOP-verdiane skal fastsetjast i samsvar med

vedlegg II.

Ein klimaanleggmodell med enkeltkanal eller dobbeltkanal skal reknast for å vere i samsvar med dei relevante

føresegnene i vedlegg I til denne forordninga dersom gjennomsnittet av resultata for dei tre einingane i avslått

tilstand og kviletilstand ikkje overstig grenseverdiane med meir enn 10 %, og dersom gjennomsnittet av

energieffektivitetsfaktoren (EERrated) eller effektfaktoren (COPrated) ikkje er mindre enn den oppgjevne verdien

minus 10 %. EER- og COP-verdiane skal fastsetjast i samsvar med vedlegg II.

Klimaanleggmodellen skal reknast for å vere i samsvar med dei relevante føresegnene som er fastsette i denne

forordninga, dersom gjennomsnittet av resultata når det gjeld lydeffektnivået for dei tre einingane ikkje overstig

den oppgjevne verdien med meir enn 2 dB(A).

5. Dersom dei resultata som er nemnde i nr. 4 ikkje vert oppnådde, skal modellen reknast for ikkje å oppfylle krava i

denne forordninga.

Når det gjeld samsvar og kontroll med at krava i denne forordninga er oppfylte, skal medlemsstatane nytte dei

framgangsmåtane som er nemnde i vedlegg II, og harmoniserte standardar der referansenummera er offentleggjorde i

Tidend for Den europeiske unionen, eller dei skal nytte andre pålitelege, nøyaktige og reproduserbare utreknings- og

målemetodar som byggjer på dei nyaste allment sannkjende metodane.

____________