gh fachforum sanftanlasser udo berwald. schneider electric 2 - marketing - christian von ehrenstein...
TRANSCRIPT
GH Fachforum “Sanftanlasser”
Udo Berwald
Schneider Electric 2- Marketing - Christian von Ehrenstein - 25.02.2012
Agenda
●Einführung 20 min●Film Demomodell ATS48 5 min●Produktik Schneider Electric 5 min●Workshop Wettbewerbsvergleich 45 min●Zusammenfassung Workshop 10 min
Schneider Electric 3- Marketing - Christian von Ehrenstein - 25.02.2012
Motor und Maschine
●Seit über 100 Jahren ist der Drehstrommotor der meist genutzte elektrische Antrieb
●Nachteile von direkt einschalten:●um bis zu 7-fach erhöhter Einschaltstrom gegenüber dem
Nennstrom ●bis zu 3-fach erhöhtes Drehmoment (schlagartige mechanische
Belastung) ●der hohe Einschaltstrom belastet die Netzversorgung und kann zu
Spannungseinbrüchen führen●Stören von empfindlichen Verbrauchern
Schneider Electric 4- Marketing - Christian von Ehrenstein - 25.02.2012
Schneider Electric 5- Marketing - Christian von Ehrenstein - 25.02.2012
Motoren starten - auf die richtige Methode kommt es an!
●Direktanlauf● Drehstrommotor kleinerer und mittlerer Leistung
● 3 Leiter zum Motor
● Hohes Anlaufmoment
● Hohe Stromspitze
● Spannungseinbruch
● Ein einfaches Schaltgerät
● Flaschen kippen um (ruckartiges Anfahren)
● Mechanische Belastung des Motors
Schneider Electric 6- Marketing - Christian von Ehrenstein - 25.02.2012
Motoren starten - auf die richtige Methode kommt es an!
●Stern-Dreieck-Anlauf● 6 Leiter zum Motor
● Reduziertes Anlaufmoment, 1/3 des Nennmomentes
● Hohe Netzbelastung durch Stromspitze bei Umschaltung von Y auf ∆
● Hoher mechanischer Stress durch Momentensprung bei Umschaltung von Y auf ∆
● Viele wartungsintensive Schaltgeräte
● Aufwändige Verdrahtung
● Hobelmaschine, einfache Technik ohne weitere Auswertung oder Ankopplung per Kommunikationstechnik
Schneider Electric 7- Marketing - Christian von Ehrenstein - 25.02.2012
Motoren starten - auf die richtige Methode kommt es an!
●Softstarter / Sanftanlasser 1phasig● 3 Leiter zum Motor
● Variables Anlaufmoment
● Keine Stromspitze
● Keine Drehmomentstöße
● Vernachlässigbarer Spannungseinbruch
● Ein einfaches Schaltgerät
● Wartungsfrei
● Sicherer, sanfter Anlauf ohne Schläge für Motor und Maschine
● Einfache Bewegung ohne Drehzahlveränderungen
Schneider Electric 8- Marketing - Christian von Ehrenstein - 25.02.2012
Motoren starten - auf die richtige Methode kommt es an!
●Softstarter / Sanftanlasser 3 phasig● 3 Leiter zum Motor
● Variables Anlaufmoment
● Keine Stromspitze
● Keine Drehmomentstöße
● Vernachlässigbarer Spannungseinbruch
● Ein einfaches Schaltgerät
● Geführter Softstopp
● Schutzfunktionen
● Wartungsfrei
● U.a. für Pumpen ohne Druckschläge
Schneider Electric 9- Marketing - Christian von Ehrenstein - 25.02.2012
Ausführungsvarianten von Softstartern
●Softstarter für Standardaufgaben:● Haupteinsatzgebiet sind kleine bis mittlere Leistungen
● Als Ersatz von Stern-Dreieck-Kombinationen
●Verringerter Verdrahtungsaufwand
●Geringerer Platzbedarf
●Weniger mögliche Fehlerquellen
● wartungsfrei
● Für den ruckfreien Betrieb in der Anlaufphase
● Optionaler Softstopp bietet Vorteile gegenüber der mechanischen Lösung
Schneider Electric 10- Marketing - Christian von Ehrenstein - 25.02.2012
●Softstarter für anspruchsvolle Aufgaben:● Der Leistungsbereich geht bis 1200 kW (Kompaktgeräte)
● Spannungsebenen 200 / 400 / 500 / 690 Volt
● Alle Geräte besitzen eine einstellbare Strombegrenzung zur Vermeidung
von Stromspitzenbelastungen
Ausführungsvarianten von Softstartern
Schneider Electric 11- Marketing - Christian von Ehrenstein - 25.02.2012
Wichtige Merkmale von Sanftanlassern
●Motorschutzeinrichtungen (ggf. optional),●Überwachung- und Schutzeinrichtungen für Versorgungsnetz und
Softstarter●Parametriereinrichtungen zur Optimierung des Anwendungsbereichs●Meldekontakte z. B. für:
● Ansteuerung eines externen Überbrückungsschützes
(Einsparung der Verlustleistung im Dauerbetrieb)
● Betriebsmeldungen
● Störmeldungen (z. B. Netz, Softstarter, Motor)
●Kommunikation●Drehmomentregelung für besonders schwierige Anläufe
Schneider Electric 12- Marketing - Christian von Ehrenstein - 25.02.2012
Schneider Electric 13- Marketing - Christian von Ehrenstein - 25.02.2012
Sanftanlasser- Familie Schneider Electric ALTISTART
0,37 kW 7,5kW 15 kW 45kW 315 kW 710kW
Multifunktion
ATS 48
Kompakt ATS 22
Funktionalität
Optimiert
ATS01
Leistung(bei 400V)
Schneider Electric 14- Marketing - Christian von Ehrenstein - 25.02.2012