niezawodno dostaw energii elektrycznej w oparciu o...
TRANSCRIPT
Niezawodność dostaw energii elektrycznej w oparciu o wskaźniki
SAIDI/SAIFI
Forum Dystrybutorów Energii Elektrycznej, Lublin, 15 listopada 12016 r.
Jarosław Tomczykowski, PTPiREE
Porównanie wskaźników SAIDI na WN, SN i nn w latach 2011-2015
Wartości bazowe dla regulacji jakościowej
Porównanie wskaźników SAIFI na WN, SN i nn w latach 2011-2015
Wartości bazowe dla regulacji jakościowej
Podział SAIDI na planowane i nieplanowane
SAIDI planowane to, w zależności od roku, 26-37% łącznego SAIDI
Podział SAIFI na planowane i nieplanowane
SAIFI planowane to, w zależności od roku, 12-17% łącznego SAIFI. Obserwujemy mniejszy rozrzut niż w przypadku SAIDI
SAIDI nieplanowane z uwzględnieniem przerw katastrofalnych w poszczególnych miesiącach 2011-2015, w minutach
SAIFI nieplanowane z uwzględnieniem przerw katastrofalnych w poszczególnych miesiącach 2011-2015, ilość przerw
Większy wpływ na wartość SAIFI mają burze niż wiatry typu orkan, czy huragan
Infrastruktura sieciowa w poszczególnych spółkach dystrybucyjnych, 2015
Liczba odbiorców zasilanych ze stacji SN/nn
Udział linii kablowych w liniach SN
Liczba odbiorców na km2 powierzchni
Struktura wiekowa elementów sieci dystrybucyjnej, 2015
Efekty regulacji jakościowej Efekty wymiany transformatorów z funduszy unijny
Inwestycyjne
• Modernizacja najbardziej awaryjnych odcinków sieci,
• automatyzacja i monitorowanie sieci SN,
• wymiana linii SN z przewodami gołymi na linie z przewodami w osłonie lub linie kablowe,
Organizacyjne
• poprawa efektywności operacyjnej,
• standaryzacji zarządzania procesem wycinki w pasach linii napowietrznych,
• procedury prac przy usuwaniu awarii,
• zwiększanie udziału prac wykonywanych w technologii PPN – szczególnie w sieci SN.
Motywacyjne
Dźwignie poprawy wskaźników SAIDI i SAIFI
Każdy z Operatorów posiada Rejony, których udział w SAIDI nieplanowanym Spółki jest znacząco wyższy niż średnia
50% SAIDI nieplanowanego Operatorów generowane jest przez 20-30% najbardziej awaryjnych Rejonów.
0% 20% 40% 60% 80% 10
Liczba Rejonów
0%
20%
40%
60%
80%
100%
50%
Sku
mul
owan
y ud
ział
w S
AID
I nie
plan
owan
ym, 2
015
Enea Operator Energa Operator PGE Dystrybucja Tauron Dystrybucja
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Liczba Rejonów
0%
20%
40%
60%
80%
100%
50%
Skum
ulow
any
udzi
ał w
SAI
DI n
iepl
anow
anym
, 201
4
Enea Operator Energa Operator PGE Dystrybucja Tauron Dystrybucja
Każdy z Operatorów posiada Rejony, których udział SAIFI nieplanowanym Spółki jest znacząco wyższy niż średnia
Podobnie jak w przypadku SAIDI za 50% SAIFI nieplanowanego Operatorów odpowiada 20-30% najbardziej awaryjnych Rejonów.
0% 20% 40% 60% 80% 100
Liczba Rejonów
0%
20%
40%
60%
80%
100%
50%
Sku
mul
owan
y ud
ział
w S
AIF
I nie
plan
owan
ym, 2
015
Enea Operator Energa Operator PGE Dystrybucja Tauron Dystrybucja
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Liczba Rejonów
0%
20%
40%
60%
80%
100%
50%
Skum
ulow
any
udzi
ał w
SAI
FI n
iepl
anow
anym
, 201
4
Enea Operator Energa Operator PGE Dystrybucja Tauron Dystrybucja
Poziom SADI w Rejonach w 2015 roku
26%
34%
20%
9%7%
2%1%1%
9%
14%12%
9%
13%11%
7%
3% 4% 4% 3%2% 2%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
050
100150
200250
300350
400450
500550
600650
700750
800850
900950
1000
SAIDI [minuty]
0
10
20
30
40
50
60
Licz
ba R
ejon
ów
26%
34%
20%
9%7%
2%1%1%
9%
14%12%
9%
13%11%
7%
3% 4% 4% 3%2% 2%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
SAIDI planowane SAIDI nieplanowane z katast
Poziom SAFI w Rejonach w 2015 roku
1%1%
6%7%
9%11%
8%9%
12%11%
3%6%
3%1%
4%
1%1%2%
1%2%
1% 1% 1%
48%48%
4%
0,51
1,52
2,53
3,54
4,55
5,56
6,57
7,58
8,59
9,510
10,511
11,512
12,51315
15,5
SAIFI [ilość przerw]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Licz
ba R
ejon
ów
1%1%
6%7%
9%11%
8%9%
12%11%
3%6%
3%1%
4%
1%1%2%
1%2%
1% 1% 1%
48%48%
4%
SAIFI nieplanowane z SAIFI planowane
Stały wzrost długości linii kablowych SN
Co roku długość linii kablowych SN zwiększa się o prawie 2 tys. km
• Liczba prace w technologii PPN na SN wzrasta co roku o kilkadziesiąt procent (w 2015 nawet o 104%).
• Istnieje bardzo silna zależnośćpomiędzy SAIDI planowanym a liczbą prac w technologii PPN (współczynnik korelacji -0,96).
Wartość SAIDI a liczba prac w technologii prac PPN na SN
2011
2012
2013
2014
2015
9095100105110115120125130135140145
SAIDI planowane [minuty]
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
Licz
ba p
rac
PP
N S
N
2011
2012
2013
2014
2015