VANNTKEFORUM ETABELERT, p vei inn eller ut av tken?Kontrollpartner AS Sprinkler- og Vanntkesystemer AS

BFO DAGENE 14-15 NOVEMBER 2011Foredragsholder: Arnstein Fedy20. mars 2014Arnstein Fedy1AgendaOrientering om BFO og deres arbeidStandarder og bruk av vanntke i forhold til sprinklerNy FG-veiledning p vanntke med bygningsklassifisering og godkjenningstester Kontroll av vanntkesystemer

2Orientering om BFO og deres arbeidForeningens forml er skape gode rammebetingelser for aktrene i bransjen slik at det oppns optimal brannbekjempelse.BFO skal vre bransjen frstevalg nr aktrene har behov for kontakte myndighetene.

3Orientering om BFO og deres arbeidBFOs samarbeidsmteHndbok for byggeiereSertifisering av passiv brannsikringKommende arbeid

4Revidering av SAK10 13-5. Godkjenningsomrder for sentral godkjenning av foretakSentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen prosjekterende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for flgende omrder:

a) Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)b) Arkitekturc) Utearealer og landskapsutformingd) Oppmlingsteknisk prosjekteringe) Brannkonseptf) Geoteknikkg) Konstruksjonssikkerheth) Bygningsfysikki) Sanitr-, varme- og slukkeinstallasjonerj) Ventilasjon- og klimainstallasjonerk) Vannforsynings-, avlps- og fjernvarmeanleggl) Lfteinnretningerm) Lydforhold og vibrasjonern) Miljsaneringo) Brannalarm, ndlys og ledesystem.

5Revidering av SAK10 13-5. Godkjenningsomrder for sentral godkjenning av foretakSentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen prosjekterende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for flgende omrder:

a) Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)b) Arkitekturc) Utearealer og landskapsutformingd) Oppmlingsteknisk prosjekteringe) Brannkonseptf) Geoteknikkg) Konstruksjonssikkerheth) Bygningsfysikki) Sanitr- og varmeinstallasjonerj) Slukkeinstallasjonerk) Ventilasjon- og klimainstallasjonerl) Vannforsynings-, avlps- og fjernvarmeanleggm) Lfteinnretningern) Lydforhold og vibrasjonero) Miljsaneringp) Brannalarm, ndlys og ledesystem.

6Revidering av SAK10Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen uavhengig kontrollerende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for flgende omrder:

a) Overordnet ansvar for kontrollb) Vtrom (i boliger)c) Lufttetthet (i nye boliger)d) Bygningsfysikk (i tiltaksklasse 2 og 3)e) Konstruksjonssikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3)f) Geoteknikk (i tiltaksklasse 2 og 3)g) Brannsikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3)h) Slukkeinstallasjoner (i tiltaksklasse 2 og 3).

7

8

9Standarder og bruk av vanntke i forhold til sprinkler (automatiske)CEN/TS 14792 (design og dimensjonering p vei inn) EN 12845NFPA 7505.6 Nozzles.5.6.1* Listing. Nozzles shall be listed either individually or as a part of a pre-engineered system, and the listing information shall include the following:(1) Specific hazards and protection objectives(2) Volumetric flow rate characteristics of water discharge for each nozzle(3) Maximum height of protected space(4) Minimum distance between nozzle tip or diffuser, as applicable, and plane of protection(5) Maximum spacing between nozzles(6) Maximum coverage area per nozzle(7) Minimum spacing between nozzles(8) Maximum height between ceiling and nozzle diffuser or tip, as applicable(9) Nozzle obstruction spacing criteria(10) Maximum spacing of nozzles from walls(11) Minimum- and maximum-rated operating pressures of nozzles

10Standarder og bruk av vanntke i forhold til sprinklerIMO MSC 265 (erstattar A800)VdSFM 5560UL 2167 (OH 1 og 2)

LPCB 1283 / DD8489/8458

11Eks.

12Bakgrunn?1. Etg.: VINMONOPOLET: Rommet over nedforet himling p ca. 45 cm mangler sprinklerdekning.

UTVENDIG : Posten og Vinmonopolet, utvendig er det en del overbygde arealer og i deler av disse arealene, hovedsakelig omkring varemottakene, lagres det brennbare varer. EKS: tomme trepaller og avfallscontainere.

Varemottak: Vinmonopolet og Posten mangler sprinkler.

13Ny FG-veiledning p vanntke med bygningsklassifisering og godkjenningstester Risikoklasse/omrderVt eller Pre-action m2Trr eller alternerendem2Kontor- og skoleomrder7290Banker, konferanserom, universiteter, kirker, restauranter, togstasjoner, atrium og service haller7290Hoteller, sykehus, sykehjem, gamlehjem, pleieboliger, private boliger, fengsler og forbedringsanstalt, leiligheter og treningssenter7290Skjulte gulv og over himling7290Data-, serverrom7290Museum (typisk bolig omgjort til museum)7290Museum144180Garasje144180Enkelt butikken144180Varehus, butikksenter og forbrukermarked216270Arkivrom, bibliotek, bokhandlere216270Utstillingsrom og butikkgater216270Sm radio- og TV kommunikasjonsstudio216270Tekniske sentre og tekniske rom216270

Tabell 1.114Ny FG-veiledning p vanntke med bygningsklassifisering og godkjenningstester Risikoklasse/omrdeOperasjonstidKontor- og skoleomrder30 minBanker, konferanserom, universiteter, kirker, restauranter, togstasjoner, atrium og service haller60 minHoteller, sykehus, sykehjem, gamlehjem, pleieboliger, private boliger, fengsler, forbedringsanstalt, leiligheter og treningssenter60 minSkjulte gulv og over himling60 minData-, serverrom60 minMuseum (typisk bolig omgjort til museum)60 minMuseum (zoologisk, tekniske, osv.)60 minGarasje60 minEnkelt butikken60 minVarehus, butikksenter og forbrukermarked60 minArkivrom, bibliotek, bokhandlere60 minUtstillingsrom og butikkgater60 minSm radio- og TV kommunikasjonsstudio60 minTekniske sentre og tekniske rom60 min

Tabell 1.3 Minimum operasjonstid vannforsyning (kontrollsystemer)15Ny FG-veiledning p vanntke

Tabell 2.1 InformativNr.BruksomrdeFM 5560 HC1IMO MSC 265VdSCEN/TS 14972Kontor- og skoleomrderXXXXBanker, konferanserom, universiteter, kirker, restauranter, togstasjoner og service hallerXXXXHoteller, sykehus, sykehjem, gamlehjem, pleieboliger, private boliger, fengsler, forbedringsanstalt, leiligheter og treningssenterXXXXSkjulte gulv og over himling, loft(x)X(X)Data-, serverromXXXXMuseum (typisk bolig omgjort til museum)XXXXMuseum (zoologisk, tekniske, osv.)XXGarasjeXEnkelt butikkenXXVarehus, butikksenter og forbrukermarkedXArkivrom, bibliotek, bokhandlere(X)(x)(X)Utstillingsrom og butikkgater(lav brannbelasting)XXXSm radio- og TV kommunikasjonsstudioXXTekniske sentre og tekniske rom(X)(X)(X)16Ny FG-veiledning p vanntke med bygningsklassifisering og godkjenningstester

Test standardBruksomrder der dekkes av test standardenDesign / bruksbegrensningerVDS Office protocol without limitations.Offices, banks, conference rooms, schools, universities, churches, restaurants, Train stations and service halls (without sales areas, shop passages, warehouses etc.)Maximum ceiling height: found in fire testsThe test protocol is applicable for horizontal, solid, flat ceilings with heights of 2 m and above, up to the maximum ceiling height tested.Kitchen areas only if it is verified by additional spray tests that the water cannot hit the oil and sufficient protection is granted.VDS Office protocol with limitations to building material and area sizeStorage rooms (no storage of flammable liquids, gases etc.; plastics only to a certain extent), computer rooms, plant rooms, libraries, file rooms, archivesApplikations areal